消控室要不要用防火门?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-25 09:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现控室为对室外开门,有没有必要换防火门?并且对室外有2个平方窗户,要不要封堵?谢谢!
建筑设计防火规范:
7.2.5  附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-26 05:37:06 | 只看该作者
华为代理商
这个问题在这里回答,有点难度,因为这里是弱电论坛,你的问题是属土建类的。
3#
发表于 2012-6-26 08:58:04 | 只看该作者
华为代理商
当然要
4#
发表于 2012-6-30 09:35:24 | 只看该作者
华为代理商
窗户肯定是要封堵的  而且控制室的门也必须是防火门  值得一提的是控制室应该有两个出口  去年我的一个工地就遇到了这种情况 所以有点了解 不过规范上有没有要求就不太清楚了
5#
发表于 2012-6-30 19:42:44 | 只看该作者
华为代理商
楼上说得很对。
新规范上规定要有2个出口的。
防火门是必须的。
6#
发表于 2012-6-30 21:43:04 | 只看该作者
监控室安装防火门是必须的,而且是往外开的。
7#
发表于 2012-7-1 12:49:13 | 只看该作者
根据GA767-2008规范的要求,消防监控室需设专人24小时值班。通常情况下多数设计中消防监控室总是与安全防范监控室合并在一起的,这样消防监控室的面积就较大,就必须设置2樘甲级外开防火门。虽然按照规范亦可设置乙级防火门,但这种情况不多——因为往往通不过图纸联审或消防验收。
通常情况下消防监控室是不设置窗户的,如设置有窗户,则必须是甲级防火窗,并且还要设置安全护栏等,造价比防火门还高。
8#
发表于 2012-7-12 09:36:32 | 只看该作者
肯定,必须,一定得要呀
9#
发表于 2012-7-12 11:43:13 | 只看该作者
防火门必须的
10#
发表于 2012-7-12 17:08:51 | 只看该作者
围观!!!!!!!!!!!!