光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5627|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

在检测消防泵房和消防泵时应注意哪些项目?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-20 08:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
谢谢各位!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-20 10:25:27 | 只看该作者
华为代理商

消防泵房;首先是按经公安消防机构审核同意的设计施工方案,独立的防火隔墙砌筑至结构楼板,设有专用的消防电话,双路供电的照明,地面设有排水沟槽,泵房内设有一用一备的排水泵等

稳压泵、增压泵及气压水罐

1 进出口阀门应常开。

2 启动运行应正常;启泵与停泵压力应符合设定值;压力表显示应正常。

消防水泵

1 消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。

2 进出口阀门应常开,标志牌应正确。

3 压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。

4 启动运行应正常,应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。

水泵控制柜

1 应有注明所属系统及编号的标志。

2 按钮、指示灯及仪表应正常,应能按钮启停每台水泵。

3 主泵不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵。

水泵接合器

1 应有注明所属系统和区域的标志牌。

2 控制阀应常开,且启闭灵活;单向阀安装方向应正确,止回阀应严密关闭。

3 寒冷地区防冻措施应完好。

启泵按钮

1 外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具。

2 被触发时,应直接启动消防泵,同时确认灯显示。

3 按钮手动复位,确认灯随之复位。

3#
发表于 2007-7-21 08:16:18 | 只看该作者
华为代理商
需要与设计图纸相对应管径等;泵房的备用照度、主备泵切换、泵的主备电源切换;报警阀组、压力开关、消防水池等。
4#
发表于 2007-7-21 21:27:41 | 只看该作者
华为代理商
还需要检查消防泵有没有漏水现象。
5#
发表于 2007-11-12 16:30:31 | 只看该作者
华为代理商
对于我这个学者来讲真的很有用
6#
发表于 2008-2-29 23:47:23 | 只看该作者
有用!
7#
发表于 2008-4-6 23:17:47 | 只看该作者
谢谢分享
8#
发表于 2008-4-7 10:51:08 | 只看该作者

多谢了,看看

9#
发表于 2008-4-7 21:39:09 | 只看该作者
谢谢分享
10#
发表于 2008-8-1 11:57:20 | 只看该作者

不错,谢谢