海湾消防主机电源盘故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-20 17:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾5000的主机消防电源盘报故障,量了都有电,主备电都开着,备电报故障,断掉主电,备电能正常转换过去,但故障还在
请问各位大侠这是什么原因?
谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-20 22:35:01 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 事多多 于 2012-6-20 22:39 编辑

换一个 AC电源盘吧,电源盘坏了!可以联系我

之前有过几个项目也是报同样的故障。
3#
发表于 2012-6-21 06:19:01 | 只看该作者
华为代理商
估计是备电工作的信号--发出错误信号,如果你具有一定的无线电知识,可以用万用表查,备电的信号线输出的电压是否正确。
4#
发表于 2012-6-21 06:19:04 | 只看该作者
华为代理商
估计是备电工作的信号--发出错误信号,如果你具有一定的无线电知识,可以用万用表查,备电的信号线输出的电压是否正确。
5#
发表于 2012-6-21 14:03:42 | 只看该作者
华为代理商
换个电源
6#
发表于 2012-6-21 17:21:14 | 只看该作者
GST5000电源盘,你指的是D02?D06?还是主机报出的电源故障?如果是D02 或D06 报故障那就是电源盘本身的检测电路有问题了  如果是主机报的故障有可能是DC-DC有问题了 有问题可以联系我 需要可以看看http://hi.baidu.com/new/bjgst119
http://hi.baidu.com/gst%BA%A3%CD%E5%CF%FB%B7%C0/album
7#
发表于 2012-7-16 23:00:22 | 只看该作者
备电工作的信号参数改变,试一下提升一点电压试一下,如果正常的话,就对备电工作的信号部分进行维修
8#
发表于 2012-7-22 16:10:36 | 只看该作者
是不是备电的检测线有问题啊
9#
 楼主| 发表于 2012-7-22 19:39:59 | 只看该作者
不知道,电池都是换的新的