消防卷帘控制器的功能以及使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-19 16:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本帖最后由 事多多 于 2012-6-20 22:41 编辑

1.能为与其相连且要求其供电的部件供电。
2.手动按钮能控制防火卷帘的上升、停止、下降达到上限或下限位置自动停止,并发出动作声、光指示信号。
3.能连接感烟探测器、感温探测器并接收他们的火灾报警信号。感烟探测器动作后,卷帘门控制器控制卷帘门下降到1.8米处,感温探测器动作后,卷帘们控制器控制卷帘门下降到下限位,并发出声、光报警信号。
4.能接收与其相连的消防联动设备的半降、全降信号,控制卷帘门完成指定的动作,并发出声、光指示信号。
5.能向消防报警中心发送火灾报警信号、故障信号及上限、中限、下限位置信号。
6.在防火卷帘的自动下降过程中,可通过手动按钮盒停止键优先插入急停并延时(30——300S)后继续下降。如急停时防火卷帘处于中限以下位置,能自动控制防火卷帘上升至中位后延时,然后自动下降到下位。
7.手动按钮盒、感烟、感温探测器、消防联动设备的控制优先级由高到底排序,火灾报警信号存在时,现场手动按钮盒的下降键失效。
8.速放装置采用全电子逆变形式,能可靠拉动卷门机制动机构使卷帘自重下降,并可在手动或中限位停止延时后下降到下限位。
9.卷门机电源(AC380V)故障或主电(AC220V)故障时即可启动速放装置手动下降,或自动下降,自动下降时在中位延时后下降到下位。
10.该控制器具有防止正卷、反卷功能。
11.控制器如发生下述故障,能自动发出声、光故障信号并向消防联动设备发送故障信号: a.控制器主电掉电。 b. 三相电缺项、错项。 c. 控制器与速放装置之间连接线短路、断路。 d. 感烟、感温探测器与控制器之间连线短路、断路。 e. 备电故障 f. 防火卷帘正卷或反卷时。
12.该控制器手动盒内设有复位按钮和消音按钮.
13.备电能可靠保证备电状态的供电,给备电充电的充电器设有过充和过放保护功能.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-21 15:20:05 | 只看该作者
华为代理商
能拍一张限位器的图片来看看不?顺便说说怎么调节。谢谢、