光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1021|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

在综合布线系统工程中应注意的几个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-19 10:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1.关于传输速率和传输频率:传输速率和传输频率是两个概念,往往混淆。PDS能支持的传输速率是传输信息的速度,即每秒传输的比特数(每个二进制数字称为1比特),其单位为:bps或b/s,它的公式为:R=(1/T)log2Nbps。
式中T为一个码元的持续时间;N为一个码元的可能取值数,对二进制N=2,对四电平信号,每个码元有4个取值故N=4。
传输信号的频率为Hz=V·λ单位为赫芝。
式中V---电波传播速度,λ---波长。
bps与Hz在PDS中一般不相等,这和编码方式有关,如ATM的155Mbps是数据速率,根据编码方式它的传输信号频率小于80MHz,(所以目前使用的5类UTP是可以支持ATM的)。目前电缆的理论测试标准只规定到100MHz,超过该值是没有标准的。
2. 不能用网络测试来检验电缆的性能。
有些工程单位实施PDS布线后不进行认证测试,而是在网络调试过程中去进行检验。当网络连通时,就认为所安装的电缆是合格的。这种作法不仅是错误的,而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很低(以太网标准其最大利用率为30%),此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难上网的情况。能运行10Base-T并不代表运行100Base-T也行。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。计算机的七层协议模型为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、运用层。而PDS是计算机七层协议中最低层,也是最关键层--物理层。在计算机网络所发生的故障中,70%来自物理层,因此,对PDS布线后不认真进行认证测试,将后患无穷。
3.电缆不等于电缆链路(Link)
在TSB-67标准(五类双绞线认证测试标准)中,特别强调了链路不等于电缆。所谓电缆链路是指一个电缆的连接,包括电缆、插头、插座还包括跳线架、耦合器等。不同的标准规定了不同的链路,在TSB-67中规定了:基本链路(Basiclink)、通道链路(Channel)。电缆只是链路中的一部分,不能把电缆能支持155bps速率,误认为是链路达到这个能力。
4. 在一根8芯双绞线中不能同时传输不同性质的信号。
有一些工程公司为用户设计水平子系统时,仅使用一根8芯双绞线和单孔插座(3类或5类),使用分线适配器(如AT&T400K)同时提供语音和数据的传输,这是一种错误的设计,这种设计会带来两个严重后果:①分线适配器(如400K)实际上是将一个单孔8芯插座,分成两个插孔,一个是8芯(RJ45)插孔,另一个是6芯(RJ11)插孔,8芯插孔的4、5芯与6芯插孔的3、4芯连在一起。这种情况只适用于IBM终端和一部电话的连接,而不适用于RS-232和TUKEN-RJNG。因为数据连接和电话连接都要使用4、5两芯,故发生冲突且电话的高电压和电流要损坏计算机网络接口。
②电话系统对数据线的连端干扰。用户在使用此种系统的初期,根本无法感知这种潜在的错误,因为对计算机网络而言,ISO/OSI规定,网络的低层必须向高层提供无差错的服务,所以当网络线上出现错误时,它一定要通过重发等措施来为高层提供一个无差错的传输,如果要发现这种错误,必须使用网络规程分析仪才能够发现这种因布线设计错误而造成的网络传输问题。同一根8芯双绞线中同时传输语音、数据时,因现在电话系统使用的仍是模拟电话,电话振铃时,线路上将出现较高的交流电压,(有时大约高达90V),这样的线路对紧挨着的数据线,必然产生“串音”,(Cross-Talk),这在高速数据传输的场合尤为明显。串音对数据传输的影响是最大的,同一根线中各对线之间都传输数据时尚且会产生较大的串音,更不用说传输两种不同性质的信号了。在许多规范中规定:同一根缆线中不要传输不同性质的信号。因此,这种设计和连接实际上是降低了用户对系统投资的价值,使用户在不知不觉中遭受了损失。
  
5.防止将综合布线系统工程庸俗化。
一些单位并没有真正掌握PDS的设计原理,更没有吃透它的传输理论,便简单的认为PDS是一项技术含量不高的工作,不认真进行系统分析与设计,施工更是马马虎虎、不管系统建成后其性能如何,只要信号导通就行,给用户潜伏了巨大隐患,致使有的地方目前已建成的PDS系统中真正合格的只有20%,存在不同问题的50--60%,还有20%左右质量低下,究其原因即是把综合布线系统工程庸俗化了。
在施工中,不按规程施工,很容易破坏双绞线的平衡传输特性,造成驻波点,该用金属管线的改用PVC,该接地的不接地等等,尤其屏蔽系统施工,要求甚严,一小点疏忽酿成全系统开路,得不偿失。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-9-16 18:11 , Processed in 0.039213 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表