防火卷帘门使用的控制箱的介绍以及消防基本功能

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-17 09:51:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
防火卷帘门上有一个很重要的设备就是防火电控箱(防火卷帘门控制器),防火卷帘门就是由防火电控箱控制着上下移动。       FJK-F/S-F/D-JS01型防火卷帘门电控箱, 除了具有手动控制防火卷帘门运行外,还可以现场配接烟、温感探头实现自动控制或与火灾自动报警系统相连实现消防联动功能。并具有缺相、进线相序改变自动保护功能,智能中位调整、(可配)超限保护、无线遥控器。该控制器体积小、重量轻、功能齐全,是传统电控箱的换代产品。控制对象为AC 380V 50Hz。
     一、防火电控箱的主要功能: 
● 手动控制功能:操作按钮盒上的按键控制卷帘门上行、下行、停止。
●两种程序控制模式:①、消防一步信号或烟头信号控制卷帘门半降,消防二步信号或温头信号控制卷帘门全降(二步降);②、单一输入信号(烟头信号或消防一步信号)控制卷帘门半降、中停延时后自动全降(一步降)。
●反馈门位状态信号:在火警状态卷帘门下降到中位或关闭时控制器分别输出中位或下位接点信号。
●联动输出功能:火警时联动输出接点信号可作为水幕、消防泵、排烟阀等的控制接口。
●按钮控制回路配置电子锁:在施工中采用非电子锁按钮盒时,需将主机板上的电子锁短路块插好,这样按钮盒上的按键起作用。在施工中采用电子锁按钮盒时,需将主机板上的电子锁短路块拔掉,在打开按钮盒上的电子锁时按键才起作用;否则按钮盒上的按键不起作用,但在火警状态时按键自动起作用。
● 逃生功能:火警状态,卷帘门下降到中位以下时,逃生人员触击到按钮盒上任意按键,卷帘门自动返升到中位,停留一段时间后自动下降到底(此过程可反复进行)。
● 电源进线相序及缺相自动保护功能:当三相电源进线相序错误或缺相时,控制器发出故障光报警,并禁止控制输出。
● 声光报警功能:控制器面板上具有电源、故障、火警﹑上行﹑下行发光管显示功能,故障、火警音乐报警功能。   
●主机复位功能(一般用于调试时对模拟火警状态的复位):卷帘门下降到底(相当于复位键),主机将自动复位,进入正常监控状态。
●中位及中位停留时间快速调整功能:(见:接线调试第5条)。
●超限保护功能(选配):在卷帘门限位开关失灵,控制器停止运行,等待维修人员修理或调整好限位开关。