监控系统前端设备包括带云台摄像机、无云台摄像机等。这些设备如果安装在室外,需根据实际情况安装防直击雷系统和做独立防雷接地网。如果安装在室内,不需要考虑直击雷的防护。
安装在室外的摄像头有采用独立立杆,有直接安装在建筑物外墙上,有安装在其他设施上面的。下图是一个独立立杆的防雷示意图:
1.户外监控摄像头防直击雷设施:在户外监控摄像的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。摄像头要处于避雷针保护范围内。利用滚球法计算可知摄像机是否在避雷针的保护范围内。如果立杆附近有高大建筑物,并使立杆在其防直击雷设施保护范围内,不需要安装避雷针。
2.在立杆的防水箱内,安装防雷器:
A.前端带云台摄像机安装三合一监控专用防雷器。也可以对视频线,控制线,电源线分开保护,分别安装视频信号防雷器,控制信号防雷器和电源防雷器。
B.前端无云台摄像机安装二合一监控专用防雷器。也可以对视频线,电源线分开保护,分别安装视频信号防雷器和电源防雷器。
C.前端摄像机采用RJ45接口的使用网络信号防雷器,电源线使用电源防雷器。如是供电采用网线的,使用以太网供电防雷器。
D.防雷器接地线:防雷器用≥2.5mm²的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接,接地线和用作直击雷引下线的立杆之间要彼此绝缘,并且尽量做到短而直。接地线宜放置在立杆内。
3.户外摄像机接地及地网
如果摄像机附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另外建造独立地网,地网方案如下:
A.在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50×50×2500mm),间距为5米。
B.角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
C.将接地系统和立杆底座连接。
D.角钢的数量根据实际情况而定,要保证其接地电阻:R≤4Ω。
4.地网施工程序:施工前首先要充分了解施工现场的地形地貌、地质结构,然后根据方案设计和现场情况定出各处接地极的孔位和连接导体沟槽,再进行施工安装。注意避开电缆沟、管道和其它导电装置,施工前要向建设单位提出书面申请,同意动工方可进行。
A.挖沟:合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法,沟槽深度至少 0.5米,沟槽宽度以能挖深为宜,一般是20公分。
B.打入:采用适当工具打入角钢接地极。角钢深0.5接地极埋米以下,即接地极头部平沟槽底部。
C.连接:把安装好的角钢接地极用40*4扁钢连接起来,形成网状;全部连接均采用焊接。
D.引入:将接地系统接到立杆底座。
E.回填:先填净土,逐层夯实,整理好路面。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-10 10:21:20 | 只看该作者
华为代理商
很专业 感谢 感谢
3#
发表于 2012-7-11 12:35:46 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享!专业 很详细
4#
发表于 2012-7-14 10:21:06 | 只看该作者
华为代理商
5#
发表于 2014-3-26 13:11:33 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享!专业 很详细
6#
发表于 2015-7-22 00:32:59 | 只看该作者
说得好详尽与专业,谢谢
7#
发表于 2015-7-22 00:32:59 | 只看该作者
说得好详尽与专业,谢谢
8#
发表于 2017-3-14 05:37:26 | 只看该作者
很好,学习
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-21 03:17:16 | 只看该作者
谢谢 很专业 感谢楼主的分享!

天文技术~您身边的防护专家(tianwin 防雷器专业生产厂家)
服务热线:18938913382
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-2 06:12 , Processed in 0.115257 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表