光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2315|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[分享] 建筑物内电缆桥架安装程序

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-15 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1   适用范
适用于建筑物内电缆桥架安装工程

2   引用标
GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

3   材料要
3.1 电缆桥架的型式,规格应与设计相符,并有产品合格证书和质量证明书。
3.2 施工前应对电缆桥架进行外观检查并符合下列要求。
3.2.1   电缆桥架部件及随带附件齐全。
3.2.2   桥架及部件,附件无扭曲变形,毛刺,刃边。
3.2.3   防护层无剥落现象,防护层类别与设计要求相符。
3.3 电缆桥架应采用专业厂家生产的定型产品,保证质量。

4   主要机
电锤、钢锯、卷尺、扳手、万用表、兆欧表等电工常用工具,高凳焊机等。

5   作业条
配合土建结构施工埋预件预留孔洞,墙面及地面浆完成。

6   操作工
6.1 工艺流程:
配合土建结构预埋件预留洞------>   支架安装------>  桥架安装
6.2 电缆桥架运输与保护
电缆桥架在装运及现场堆置时应理顺,防止变形。
6.3 支架安装
6.3.1   支架与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满。
6.3.2   支架与预埋件螺栓固定时,选用螺栓适配连接紧固,防松:零件齐全。
6.4 桥架线装:
6.4.1   桥架应可靠地紧固在支架上,不得有明显的扭曲或向一边倾斜。
6.4.2     桥架间连接板的尺寸应与边框高度配套,梯架边框高度为100 ㎝的须增用一块与其相配合的垂直板(取消水平压板)以增强连接强度。
6.5         除伸缩缝外,槽架延续连接处的间隙不得大于10㎜,梯架连接处的间隙不得大于12㎜。
6.5.2     在槽架,延续连接的底部须装有护板条,护板条应压紧,接头处应光滑,平直无错口现象。
6.4.5   在建筑沉降降缝处,应设置补偿装置。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-6-15 14:41:17 | 只看该作者
华为代理商
好的    写的很好
3#
发表于 2012-8-6 20:21:54 | 只看该作者
华为代理商
楼主经验很丰富啊。
4#
发表于 2013-9-25 14:16:14 | 只看该作者
华为代理商
    低导屏蔽式玻璃钢桥架机械强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术,使玻璃电缆桥架具有机构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致,机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点。当然,低导屏蔽式玻璃钢桥架也有着严格的安装规范:
1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集 86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。
3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。
4.低导屏蔽式玻璃钢桥架敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接, 在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m设一固定点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册