我们这幢楼共12层,地上7层,地下2层(半地下室),建筑总面积9500平方米,我准备在负2层开家500平方米的小宾馆,是否需要安装喷淋.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-10 07:55:53 | 只看该作者
华为代理商
当然需要装了,如消防不过关是无法开业的,不要有侥幸心理哦!
3#
发表于 2012-6-11 14:22:44 | 只看该作者
华为代理商
1、安全出口是否满足要求每100人1米!
2、是否满足2个出口!
4、通风排烟是否满足!
5、消防设施是否满足!
4#
发表于 2012-6-12 10:05:15 | 只看该作者
华为代理商
安装消防设施不是按照面积大小的,是按照经营性质,既然你是开宾馆,那消防设施肯定要合格才能营业的~
5#
发表于 2012-6-12 15:34:47 | 只看该作者
华为代理商
肯定需要 又在地下室 又是宾馆
6#
发表于 2012-6-12 16:42:30 | 只看该作者
消防通不过检查的!
7#
发表于 2012-6-12 23:05:15 | 只看该作者
本帖最后由 废纸篓3 于 2012-6-12 23:09 编辑

你提的问题,在规范上没有明显告知,但是他们可能按公共娱乐场所审批。你需提供建规中5.1.15中的三个要求,
1.不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出口地坪的高差不应大于10米
2.一个厅、室的建筑面积不应大于200m2并应采用耐火等级不低于2.00h的不燃体隔墙和1.00h不燃烧楼板与其它部位隔开。厅、室的疏散门应设置乙级防火门
3.应按本章第9章设置防烟与排烟设施。

8.5.自动灭火系统(喷淋)
1的第4、6项都有规定,
4.建筑面积大于500m2的地下商场  
11.4.1火灾自动报警系统
9.建筑面积大于500m2的地下半地下商店需安装报警系统、

消防审验不好过要谨慎从事。