[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-6 22:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在公司做的是一个小银行的弱电工程,从硬盘录像机后面的输出端子(报警输出 ALARM OUT)连接一台报警控制器(SE600A ALARM CONTROLLER),报警控制器的一条线是连接到警灯(灯控)。我在银行看到的这个报警控制器就是个封闭的盒子,有两条线出来,应该是硬接的。然后我在网上也查了一些资料,看到报警控制器是很多报警出入和报警输出端子,还有RS232,RS485接口之类的,怎么我看到的报警控制器不一样呢?既然硬盘录像机有报警输出了,干嘛还要添加一个报警控制器?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-7 00:48:04 | 只看该作者
华为代理商
硬盘录像机的报警输出端口只是一个开关信号输出而已,不能直接接电源接警号警灯的,所以需要一个报警控制器来连接这些设备,报警控制器里面结构不复杂的,我这里都自己制作,成本也就几元钱而已
3#
 楼主| 发表于 2012-6-8 23:48:40 | 只看该作者
华为代理商
frzs 发表于 2012-6-7 00:48
硬盘录像机的报警输出端口只是一个开关信号输出而已,不能直接接电源接警号警灯的,所以需要一个报警控制器 ...

原来是这样呀,真的太感谢您了。我以前一直弄得不是很明白,硬盘录像机后面接了110 ALARM,SE600A ALARM CONTROLLER,这些控制器,其实就2、3条线(全部是硬接),一端从硬盘录像机连接出来,一端连接到终端设备。但SE600A ALARM CONTROLLER(带我的技术人员说是灯控,网上说是报警控制器,技术人员说不是一样的) 是3条线出来,您知道那是怎么连接的么?