45DH型重合闸继电器运行中指示灯不亮可能是什么原因?
答:(1)控制回路熔断器熔断,或重合闸电源控制开关触点接触不良

2)指示灯泡损坏或指示串联电阻断线

3)指示灯回路中ZJ常闭触点接触不良

4)对于监视重合闸继电器内部元件完整性的指示灯不亮,除上述原因外,还可能是放电电阻断线或ZJ线圈断线。

46
.使用标准电流互感器时应注意什么?

答:⑴互感器二次绕组的负载功率不应超过其额定容量。

⑵电流互感器二次绕组不得开路。

⑶使用电流不得超过其额定电流。

48
.试指出下列文字符号所代表的小母线名称:KDMXM+FMSYM3YBM

答:KDM——控制回路断线小母线

XM——
信号电源小母线

+FM——
信号电源辅助小母线

SYM——
事故音响小母线

3YBM——
延时预报信号小母线

49
.在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?

答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。

50
.下列信号哪些发延时预告信号、哪些发瞬时预告信号?:①过负荷②电压互感器二次回路断线③小电流接地系统绝缘监视④直流回路断线⑤变压器温度高⑥断路器液压机械压力过高或过低⑦距离保护总闭锁动作

答:(1)、(2)、(3)发延时预告信号,(4)、(5)、(6)、(7)发瞬时预告信号。

51.什么叫备用电源自动投入装置?
答:为保证重要用户供电的可靠性,当工作电源因故失去电压后,自动将备用电源投入供电,这种装置叫备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

52
.什么是跨步电压触电?

答:所谓跨步电压触电,是指进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀,人的两脚间电位不同,这两个不同电位的电位差就是跨步电压。在跨步电压的作用下,电流便会通过人体,造成对人体的危害。

53
.清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?

答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰

54.什么是主保护、后备保护、辅助保护?
答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。后备保护又分为近后备和远后备两种:(1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护(2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护
.
辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护及后备保护退出运行时而 增设的简单保护。

55
.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

56
.何为继电保护四统一原则?

答:四统一原则为:统一技术标准。统一原理接线。统一符号。统一端子排布置.

57
.怎样测量一路的二次整体绝缘?

答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。

58
.对继电保护装置有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

59
.二次回路通电时,应做好哪些工作?

答:二次回路通电或做耐压试验,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确实无人工作后,方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应将一次熔断器取下或断开刀开关。

60
.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?

答:检验数据采集系统应在不对应状态下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采集系统能正常工作。

61
.电磁型保护的交流电流回路有几种接线方式?

答:有三种基本接线方式,即:

(1)
三相三继电器式完全星形接线

(2)
两相两继电器式不完全星形接线

(3)
两相一继电器式两相电流差接线。

62
.什么是系统的最大、最小运行方式?

答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。

最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。

最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

63
.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?

答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置 等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。

64
.微机保护硬件系统通常包括哪几部分?

答:(1)数据采集单元,即模拟量输入系统

2)数据处理单元,即微机主系统

3)数字量输入 /输出接口,即开关输入输出系统

4)通信接口。

65
.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?

答:过电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备,在外部短路时,电流以继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸,考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

66
.什么叫重合闸后加速?

答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重新进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

67.什么叫重合闸前加速?
答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。
68
.方向电流保护为什么要采用按相起动,它是怎么接线的?
答:按相起动是为了防止在非故障相电流保护误动作,它的接线是将电流继电器的接点与方向元件的接点串联后再并联然后去起动时间元件。
69
.电力电容器为什么要装设失压保护?
答:失压保护的作用是在电源电压消失时,能自动使电容器退出工作,以防止空载变压器带电容器重合闸时,损坏电容器和变压器。
70
.简述微机继电保护装置检验中应注意的问题?
答:为防止损坏芯片应注意如下问题:
1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器:(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪表外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。
2)检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地。
3)用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。
4)只有断开直流电流后才允许插、拔插件。
5)拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验无误后,方可通电检验或使用。
6)测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光藕及电源件除外)。