海湾5000问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-4 09:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
前两天刚接手了一个海湾5000的维保工地,现在有2个回路都只能注册几个点位上去,到现场去查了,线路是对的,反复注册了几次,还是只登记了那几个点位上去,这是啥原因呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-5 19:43:55 | 只看该作者
华为代理商
注册步骤对吗
3#
发表于 2012-6-5 20:44:39 | 只看该作者
华为代理商
遇到这个问题,先查线,如果线路没有问题,就将这个回路线换到另一个回路上,看看注册情况
4#
发表于 2012-6-5 21:53:57 | 只看该作者
华为代理商
顶楼上的,看线路,看程序。看看回路板把。。哈哈
5#
发表于 2012-6-6 00:45:18 | 只看该作者
华为代理商
系统有没有设置为 调试状态?
6#
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:58:58 | 只看该作者
是在调试状态注册的,现场设备在巡检,电压也是对的,但就是只能注册几个点位,该回路点位没掉之前有接近200个
7#
发表于 2012-6-6 18:08:52 | 只看该作者
换块回路板试试
8#
发表于 2012-7-16 22:55:48 | 只看该作者
切换到调试状态,关机再开机试一下
9#
发表于 2012-7-16 23:02:24 | 只看该作者
先要确定回路板好坏,如果是好的出现这样情况。。。可能现场断路了。。。另外要看看是不是有设备损坏导致影响整个回路的正常工作!
10#
发表于 2012-7-17 08:57:18 | 只看该作者
liangshangbin 发表于 2012-6-6 09:58
是在调试状态注册的,现场设备在巡检,电压也是对的,但就是只能注册几个点位,该回路点位没掉之前有接近20 ...

将注册到的点位泄下,改编成未注册到的点位号码,试试看