求助(普通球机的问题)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-2 08:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在问题有以下几个:
一,球机有时在无人操作时会自动转,镜头自动放到最大。(时有时无,不一定什么时候有)
二,从主机控制球机转动时,220V会出现漏电保护器跳电的情况,但是如果断开485接口独立的按在工程宝上控制时又不跳电了(此时视频线不接在工程宝上)
三,AC24V如果出现短路,220V会有跳电吗?
请助各位大侠了,5555这个事搞了两天了,还没好,烦。谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-2 08:57:38 | 只看该作者
华为代理商
您好,我觉得您应该问问厂家,他们比较清楚。我是广州做网络机柜的,如果需要用到机柜,可以加我QQ:1624511606
3#
发表于 2012-6-2 10:01:49 | 只看该作者
华为代理商
我觉得问题还是控制线的问题,这种问题最好排除了,线和球技利用排除法就能判断哪里坏了。
4#
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:09:25 | 只看该作者
华为代理商
关键在于控制线可以控制,只有控制线在主机上控制的时候才会出现跳电的情况
5#
发表于 2012-6-2 10:24:49 | 只看该作者
华为代理商
学习中~ 学习中~
6#
发表于 2012-6-2 11:53:54 | 只看该作者
这个还是问问厂家吧,他们应该比较清楚
7#
发表于 2012-6-2 12:28:40 | 只看该作者
建议换一个电源试试,可能是电源有漏电或隔离不良造成。
8#
发表于 2012-6-6 12:54:17 | 只看该作者
我个人认为问题是出在485转换器或者是主机上,原因分析如下:
一,球机有时在无人操作时会自动转,镜头自动放到最大。(时有时无,不一定什么时候有)
回答:球机自己转动在球机没有问题的情况下,必须满足一个条件,那就是485线上电压电流有了波动,形成一个指令信号,那么云台就会动作
二,从主机控制球机转动时,220V会出现漏电保护器跳电的情况,但是如果断开485接口独立的按在工程宝上控制时又不跳电了(此时视频线不接在工程宝上)
回答:前一个问题已经回答了,控制线上必须有电压或者电流波动来形成控制,当你把485线连接到工程宝上时候,实际已经把短路源和控制线路分开了,自然不跳闸了,没有漏电电压对485线实施电压电流干扰,自然云台也不会乱转了
三,AC24V如果出现短路,220V会有跳电吗?
AC24V短路.220V是不会跳电的,AC24V端与AC220V端是一个隔离变压器隔离变压的,最多是24V短路后把24V端线圈给烧毁了

综合上面的分析,可以基本断定故障位置在485转换器(嵌入式硬盘录象机为485接口与机箱外壳短路),处理方法:
一:将硬盘录象机可靠接地,一般情况下就能处理好
二:接地无效的话,请更换485转换器或者检查嵌入式录象机485接口,工控PC型的检查232端口,处理掉非正常短接