我个人认为问题是出在485转换器或者是主机上,原因分析如下:
一,球机有时在无人操作时会自动转,镜头自动放到最大。(时有时无,不一定什么时候有)
回答:球机自己转动在球机没有问题的情况下,必须满足一个条件,那就是485线上电压电流有了波动,形成一个指令信号,那么云台就会动作
二,从主机控制球机转动时,220V会出现漏电保护器跳电的情况,但是如果断开485接口独立的按在工程宝上控制时又不跳电了(此时视频线不接在工程宝上)
回答:前一个问题已经回答了,控制线上必须有电压或者电流波动来形成控制,当你把485线连接到工程宝上时候,实际已经把短路源和控制线路分开了,自然不跳闸了,没有漏电电压对485线实施电压电流干扰,自然云台也不会乱转了
三,AC24V如果出现短路,220V会有跳电吗?
AC24V短路.220V是不会跳电的,AC24V端与AC220V端是一个隔离变压器隔离变压的,最多是24V短路后把24V端线圈给烧毁了
综合上面的分析,可以基本断定故障位置在485转换器(嵌入式硬盘录象机为485接口与机箱外壳短路),处理方法:
一:将硬盘录象机可靠接地,一般情况下就能处理好
二:接地无效的话,请更换485转换器或者检查嵌入式录象机485接口,工控PC型的检查232端口,处理掉非正常短接
|
|