《高规》中对代替防火墙的防火卷帘要求采用独立的闭式自动喷水灭火系统,其它均可以用水幕系统;《建规》中者均可以用水幕系统。《高规》中规定代替防火墙的防火卷帘应采用独立的闭式自动喷水灭火系统,应该严格执行。a类防火卷帘的水幕系统可以与自动喷淋系统合一,主要原因有以下几点:
(1)控制方面:由于防火卷帘有其自身的控制系统(感温、感烟及三种控制方式)避免了因没有雨淋阀而与自动喷淋连接使管内充水的情况。
(2)水压方面:两种系统均要求最不利工作压力为9.8×10Pa,如果水幕系统在自动喷淋系统的最不利点处接入,自动喷淋系统的压力计算应从水幕系统开始,其它地方接入则可以不必考虑对压力的影响。
(3)工作时间:两个系统均为1h。应该注意的是此时自动喷淋系统的水量应该加上水幕的水量。