光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 952|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

喷头的火灾延续时间

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-30 13:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在实际工程中a,b,C类防火卷帘均有设置水幕或独立闭式自动喷水灭火系统的情况,卷帘喷头的火灾延续时间有以下几种确定方法:
(1)由其代替的围护结构决定。a防火卷帘是用来代替防火门、窗和隔墙。《高规》将防水门、窗分为甲、乙、丙三级,其最低耐火级限分别为1.2h、0.9h、0.6h。而隔墙的耐火极限分别为lh、0.75hL6J。防火卷帘一般替代乙级防火门窗故对a类位置的防火卷帘其喷头的工作时间为lh是能够满足设计和规范要求的。b、C类防火卷帘用来代替防火墙。《高规》规定不论一类还是二类建筑防火墙的耐火时间均要达到3h。故b、C类防火卷帘的喷头的工作时间是3h。
(2)与其支撑结构有关。一级楼板的耐火极限为1.5h,二级楼板为lh,而且系统本身的钢管及吊架耐火极限更小。如果lh内还未扑灭火灾,自动喷水设备将因建筑物倒塌而损坏,或者设备被烧坏,失去了灭火作用和效果减少。因此保护防火卷帘的喷头应该为lh或者1.5h。
(3)按规范确定:水幕系统和闭式自动喷水灭火系统属于自动喷水灭火系统,其火灾延续时间应该与自动喷水灭火系统相同,为lh。
笔者认为选择火灾延续时间时由其代替的围护结构决定,防火卷帘只有满足其代替的围护结构的要求(接上页)才能保证建筑物的安全可靠。自动喷水灭火系统规定火灾延续时间为lh,主要是考虑扑灭初期火灾。而防火卷帘的作用是防火分隔和防火分区,其工作时间远超过初期火灾的时间,故不能以初期火灾的时间来确定。火灾经过lh或者1.5h,由于喷水冷却降温,如果楼板和设备并没有毁坏,而此时却没有喷水保护,其围护结构的作用将失去,会使火灾进一步蔓延。与此同时也应该加强系统本身的耐火能力,如对系统钢结构用防火涂料进行保护,可将其耐火极限提高1~1.5h。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-14 17:08 , Processed in 0.107929 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表