摄像机画面不断的闪,24V电压,现场负载测量为23.5V,7个枪机集中供电,用24V  10A开关电源,请问一下,有可能是什么问题??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-28 16:37:30 | 只看该作者
华为代理商
开关电源供电不足或者有故障两种可能性都有吧,供电不足的可能性大,可以断开几个枪机供电试试。要是光线亮的时候开关电源重新启动下画面不闪了,那基本可以确定供电不足。
3#
发表于 2012-5-28 21:27:57 | 只看该作者
华为代理商
1、您的摄像机是否“自动光圈镜头”,如果是,则可能是光圈电平没有调整好,造成光圈误动作或乱动作。如果是这种情况,可以听到光圈“咔咔”响,只需要调高电平就行了。

2、您集中供电可能造成摄像机的互相干扰现象,建议:先使用一个单独小电源给其中一台摄像机供电,看是否可以排除故障,如果可以排除,则可能会需要所有摄像机均单独供电才行。(我碰过“球机AC24V”不能集中供电的现象)
4#
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:32:01 | 只看该作者
华为代理商
摄像机发回厂家检测之后确定是设备的本身有点问题,可能是DC驱动出故障了。
5#
发表于 2012-6-1 09:23:40 | 只看该作者
华为代理商
一般这种问题就是1 独立电源测试
                2 BNC接头重做
                3 换台试试
6#
发表于 2012-6-1 22:30:29 | 只看该作者
供电干扰,电压不稳
7#
发表于 2012-6-2 12:25:17 | 只看该作者
你这个问题和我上次在贵州那边一个酒店的问题太像了
我的2部电梯里面的2个摄像头和六层的其他3个摄像头是从六层电井里接的一根220V的线供电的
就是说白天画面显示都是正常的  
但是每天到晚上7点的时候呢   其中有个电梯里面的摄像头闪的非常厉害   监视器上面的画面基本上都看不到了  
后来查这个摄像头的问题   换摄像头供电的小电源也换过了,重新做BNC接头也做过了,换摄像头也换过了,真的是能像到能换的都换过了 。一次偶然的机会听保安说是每到7点的时候外面围墙的外景灯打开,就想着是不是这个原因,说真的这分别是两个不同的总电源线,也是抱着试一试的心态试试,还真的是这根外景灯电的问题。搞的烦了那么多天的烦心事总算是解决了,不过回想起来我都还是觉得蛮奇怪的,一根电线上面连着出问题的这个摄像头还有其他4个,为什么就是单独会影响到它呢。呵呵  怪事
8#
发表于 2012-6-4 21:58:44 | 只看该作者
意想不到的问题和收获。
9#
发表于 2012-6-5 10:28:07 | 只看该作者
这是不是强电干扰或者电压不足
10#
 楼主| 发表于 2012-6-8 13:35:56 | 只看该作者
设备问题,这个牌子牌子的太那啥了