华为代理商
单位有一台5000的机器,时不时的会报总线火警,求解!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-27 13:11:35 | 只看该作者
华为代理商
报火警?报警主机当然会报火警。
3#
发表于 2012-5-27 21:38:25 | 只看该作者
华为代理商
总线只能报故障,如报总线短路。是总线上的器件--报火警吧。很正常。
4#
发表于 2012-5-27 22:22:52 | 只看该作者
华为代理商
总线绝缘故障,就是线路接地了,需要检查线路!
总线故障,一般是线路短路了,需要检查线路;如果线路没问题,可能是回路板本身烧了!
5#
 楼主| 发表于 2012-5-28 17:13:28 | 只看该作者
华为代理商
不是报的故障,它不显示地址,屏幕上就只是显示总线火警,复位后就没有了!谢谢各位,我再观察~~