  配电箱的安装分明装、暗装和半露式三种。明装通常采用悬挂式,可以用金属膨胀螺栓等将箱体固定在墙上;暗装为嵌入式,应随土建施工预埋,也可在土建施工时预留孔然后采用圬埋。配电箱的安装,应根据现场的具体情况(如墙的结构、厚薄情况等)灵活进行。
   1.明装配电箱。明装配电箱做法如图1。
   配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
   2.暗装配电箱。暗装配电箱做法如图2。
   配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。
   配电箱的安装应符合以下要求:
   1)照明配电箱应与动力配电箱分别设置。如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
   2)配电箱底边距地面宜为1.5m;配电板底边距地面不宜小于1.8m。
   3)配电箱(板)不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)应经阻燃处理。
   4)总配电箱应设在靠近电源处,分配电箱应装设在负荷相对集中的地方。住宅配电箱一般暗装在廊道墙内(加锁)或室内大门旁不显眼处。
   5)配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
   6)配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
   7)配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。
   8)照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
   9)导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
   10)金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
   11)配电箱上应标明用电回路名称。对于住宅配电箱,宜在开关或熔断器旁边标明控制对象。例如:照明、空调、厨房、其它等。