电梯监控干扰

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-25 21:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
小区里的电梯牌子是三菱的 我们放的线是随行电缆  稳压器也装了 防干扰器也装了但是当电梯动的时候还是很大的干扰
求助啊求助啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-25 23:03:11 | 只看该作者
华为代理商
检查硬件的原因吧。看你实际的案例了
3#
发表于 2012-5-26 08:57:29 | 只看该作者
华为代理商
监控单独接地--不要和其他接地相连(工程量很大哦),若有接头尽量都改成焊接加屏蔽包好。用好点的视频抗干扰器。你要是不计成本想搞定它,那就用视频光端机改成光纤传输。
4#
发表于 2012-5-26 12:21:17 | 只看该作者
华为代理商
用个小电视在现场试一下电梯运行中会不会有干扰啊,如果没有就可能是线还是有问题呢,如果有就要能是电源跟电梯共用了,分开试试
5#
发表于 2012-5-26 18:00:18 | 只看该作者
华为代理商
本人也遇到这样的问题,后来改用双绞线视频传输器解决这个问题,做弱电不要拘泥于一种模式,要勇于摸索!善于总结经验!