华为代理商
重要负荷指的是如果中断了,会造成比较大的的人员伤害或者政治经济损失,例如城市轨道交通(即地铁)、大型通讯枢纽、交通枢纽、大型公共体育场馆等都会有重要负荷。重要负荷主要包括应急照明、变电所操作电源、火灾自动报警系统设备、通信系统设备、信号系统设备等。
以地铁为例,介绍重要负荷对EPS应急电源等电源的需求。
目前虽然电力系统已经越来越完善和先进,特别重要负荷的可靠性也已经提高了不少,但是为了更能确保人员安全,特别是像地铁这种人流量大的应用中,还是有相关的文件来规定这些设计的,《地铁设计规范》(GB 50157-2003)第14.1. 7条规定,重要的负荷除由两个电源供电外,尚应增设EPS应急电源。因为EPS应急电源在突然断电所带来的重要的作用已经得到了重视,所以现在在地铁建设中,已经必不可少了。
现在在地铁的建设中,考虑到车站变电所退出时不影响安全运营的需要,火灾自动报警系统、通信系统、信号系统均分别采用了UPS电源装置,应急照明系统采用了EPS电源装置,变电所操作电源采用了高频电源开关的直流电源装置,各系统应急电源供电时间各异。 其具体要求如下:
信号系统:供电时间30分钟;应急照明:供电时间90分钟; 变电所操作电源:供电时间120分钟; 通信系统设备:供电时间240分钟; 消防动力系统:供电时间180分钟;火灾自动报警系统设备:供电时间90分钟。 这些都是一个整合方案,这种方案在整个地铁的电力系统的应用中,都比较安全可靠,所以在很多地方的地铁系统中,都采用了,运行的状态都很好很稳定。