稳高压系统中稳压泵启/停压力的设定问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-25 17:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  自动喷水灭火系统是当今世界普遍使用的固定自动灭火系统,也是当今世界效率最高、价格最低的全天候自动灭火系统。根据统计资料表明,该系统灭火成功率大于96%,使人员伤亡率及财产损失率减少1/2以上。
  稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,EPS消防应急电源,在稳高压系统中,和消防泵安装在同一水泵房内;在临时高压给水系统中,稳压泵也可安装在屋顶水箱间内。
  在消防工程水系统的设计说明中,往往只提供消防泵、稳压泵的流量、扬程数据,没有稳压泵启/停压力要求的说明。而消防工程施工企业的施工及调试人员,对消防给水系统的工作压力要求及稳压泵的作用、功能不作具体分析,有的理解有误。因此,在系统开通调试时,稳压泵启/停压力的设定值出现随意性,稳压泵的启动压力值,有的比系统工作压力低很多,有的比主泵工作压力值还高,这是消防工程中的又一通病。而检测、验收单位,只重视稳压泵的启/停功能或启/停间隔时间,忽视启/停压力值是否满足设计及系统正常工作的要求,这是必须引起重视的问题。如果管网中的水压,平时不能保持在正常的最低压力值(如最不利点处喷头的最低工作压力为0.05Mpa),当发生火警时,大大降低初期灭火的效果,必将造成严重后果。
  在《民用建筑灭火系统设计规程》中规定:在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值、消防稳压泵的停止压力值和联动消防泵启动压力值的差值不应小于0.05Mpa。美国NFPA20规范规定,稳压泵的启/停压力应根据系统的工作压力和消防主泵的搅动压力,经计算后进行确定,要求比较严格。虽然我国规范对稳压泵额定工作压力没有明确规定,但根据我国大量工程的实践而得出的经验,稳压泵的额定工作压力比主泵高0.1~0.2Mpa,其启泵压力比额定工作压力低0.05Mpa,停泵压力比额定工作压力高0.05Mpa,这是比较合理且切实可行的。
  总之,在消防给水系统安装调试时,稳压泵的启/停压力设定,不可盲目行事,随心所欲,才能保证系统处于正常的工作状态,在发生火灾时正常的投入运行,提高灭火效率。