  消火栓系统是普遍使用和有效的灭火手段,消防泵又是保证灭火用水的关键设备,当发生火警时,在最短时间内启动消防泵并使用消火栓箱内的消防水带灭火。这是消防工程水系统施工及调试中必须保质保量完成的一项重要内容。
  在施工过程中,主要遇到的消火栓系统为临时高压系统,由设在消火栓箱内的启泵按钮启动消防泵,或由消防控制中心联动控制柜人工启动消防泵。在设计说明或招标文件中,往往只提出消防泵的联动功能要求,而忽略了直接启泵的功能要求。因此在施工过程中,常规的做法是通过联动模块来实现启泵功能,在调试或消防检测时,只有当火灾自动报警控制器设在自动档,才能实现消火栓箱内启泵按钮的启泵功能,在平时,许多单位往往把报警控制器设在手动档,因此,当发生火警时,会失去控制和扑灭初期火灾的最佳时机。
  目前国内生产的火灾报警控制器几乎没有按“GB-16806-1997”规定配置直接输出接点。国家消防电子产品质量监督中心对直接输出接点有明确规定:“直接输出接点对所对应的操作按键应不受消防联动控制设备主机不正常的影响而丧失其功能”,并规定了对直接输出接点的检验方法和要求。
  上海市消防局颁发《上海市建筑消防设施调试技术规定》中对室内消火栓系统有一条规定:“启动消火栓箱内远程启泵按钮或系统压力低于设定值时,主泵运行,eps应急电源,并稳定加压”。这是保证及时启泵的正确要求,由于火灾自动报警系统的联动控制柜基本上是总线制联动型产品,根据我国国情及用户目前的管理和使用水平,把远程启泵按钮的控制线,直接接入水泵电控柜启动回路,并在水泵总出水管上安装电接点压力开关,和电控柜启动回路联接,根据系统设计的工作压力要求设定启动压力值,实现受水压控制的联动控制功能,从而保证消火栓系统的正常工作。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-25 18:15:58 | 只看该作者
华为代理商
不科学,平时手动,确认火灾再转到自动启动,才是最实际的使用。因为破波按钮的打破随意性太大了。