火灾自动报警系统信号线的选用问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-25 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 在规范中,仅对火灾自动报警系统的传输线路的线芯最小截面面积作出规定,而对导线线型没有明确要求,设备生产厂商对自己的产品所用导线规格也仅仅提出推荐建议,如某品牌产品设计手册中,对信号线“推荐采用BVR型双绞线,普通平行线也行”。某品牌生产厂对报警总线“推荐采用ZBN-BV线”。由于指导思想比较混乱,在消防工程施工中,选用导线仅考虑阻燃要求,只要价格便宜,施工串线方便,造成选用信号导线的随意性、盲目性,有的一概使用单根(BV)铜导线。   随着火灾报警先进技术的广泛应用,智能型火灾报警控制器已获得大量使用,信号传输已由过去的开关量发展为数字式,数字通信在二总线传输时(报警总线为二总线),要求二线之间的分布电容越小越好。如果容抗越大,对传输波形发生畸变越严重,发生误报的概率增加,对系统的工作可靠性带来不利影响。
  经有关部门测试,数字通讯传输波形在二根平行的导线中传输300m,其畸变失真的程度相当于双绞线导线1000m的距离。因此,在火灾自动报警系统的施工中,通讯总线、探测器报警信号总线应选用双绞多芯铜导线。特别在大型消防工程中,由集中控制机和多台报警控制器联网,组成多重优先令牌环无主网络或局域网络,工程施工单位对信号线的选用不能有随意性,必须满足技术要求,才能保证系统工作的稳定性和可靠性。