火灾报警系统中电线管路敷设问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-25 17:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 在消防工程中,配电管线施工是火灾自动报警系统中工程量最大、要求最高的一项工作,而且涉及面广,为保证系统良好的运行性能,必须科学、合理的进行施工。
  在火灾自动报警系统设计规范中,对传输线路的布线要求作出了规定:“应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。”也就是说,电线管不一定要用金属管。
  这仅仅考虑到保护电线免受机械损伤,以及阻燃、防潮等作用,但忽视了电线管应兼有屏蔽和泄放强电、漏电、静电及电磁干扰的作用。因此在目前的施工中,虽然采用金属电线管,但在管路交接处,却采用塑料接线盒,即使采用金属接线盒,但接线盒的接口处不加锁母进行联接和护口保护,二根电线管的交接处或线槽交接处没有用导体相连接,使管路没有形成整体连通。这种施工方法及布线,即使在接入报警控制器入口处接地,也起不到应有的防雷击和抗电磁干扰的作用,当发生雷击或强电线路漏电等情况,电线管路不能有效屏蔽和对地放电,必然会造成设备损坏或产生故障,特别是在防爆区域,这种布线方法将留下产生严重后果的隐患。
  为保证系统可靠工作,进入消防控制中心的金属电线管、电缆屏蔽层必须和控制器机壳联接,并保证可靠接地,接地电阻必须满足消防规范要求。同时,在施工中,接线盒必须选用金属接线盒,电线管入盒时,外侧应套金属锁母将管子锁紧,接线盒内侧应装护口。如采用金属线槽布线,在线槽交接处应用U型镀锌金属槽,两边用金属螺丝固定。总之,需保证金属管路全线联通,才能起到屏蔽和泄放强电的功能。
  在属于雷暴高发区域,因雷电烧坏报警控制器的事件时有发生,这是消防工程施工单位值得重视的问题。