光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1376|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

火灾自动报警及联动系统的调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-23 20:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  在上述各系统分步调试结束后,为联动调试做好充分的前期准备工作。火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录,联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。
  (1)首先要完成火灾自动报警系统中的探测器、手动报警按钮、消火栓手动报警按钮、输入模块、输出模块、复示器、区域机等设施的连接。在安装过程中应完成以下工作:
  ①完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关器件位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。
  ②将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸器件附近,以便安装时按照已定下的编址进行地址设定防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。
  ③将上述工作完成后,应进行线路的绝缘电阻的测量,测量时应对线间、线地之间进行测量,保证线路之间及线路与地之间达到规范要求的绝缘程度,使系统开通时不会产生线路故障。探测、联动总线的绝缘电阻不小于20M0,供电线路绝缘电阻不小于0.5MΩ有条件的可采用示波仪检测线路上的干扰情况是否影响该设备的运行。
  ④连接好设备的工作接地和保护接地,提高设备运行时抗电源交流干扰,保证系统可靠工作,减少因交流干扰产生的误报。
  ⑤连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V十10%,一15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。
  (2)按照设计位置安装系统器件,安装结束后开机登录器件,器件登录后观察系统运行状况,排除故障,待系统正常稳定运行后输入联动逻辑关系。
  (3)联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制,现将在高层建筑中常用的联动关系原则提供如下:
①消火栓系统:
消火栓手动报警按钮动作一启动消火栓系统消防泵一消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。
  消防控制室手动启动消防泵一消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。
  手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
②自动喷水灭火系统:
自动喷水灭火系统的联动关系如下:
水流指示器动作信号“与”压力开关动作信号一启动喷淋泵。
  水流指示器动作一向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流指示器动作信号)。
  压力开关动作一向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。
  喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。
  消防控制室手动启动喷淋泵一喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。
  手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
③防排烟系统:
机械正压送风系统的联动关系如下:
探测器报警信号“或”手动报警按钮报警信号一打开正压送风口一正压送风口打开信号一启动正压送风机。
  正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:
  1)防烟楼梯问的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压;
  2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层上下两层的正压送风口。
信号返回要求:
1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;
2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。
消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
排烟系统的联动逻辑关系:
排烟分区内的探测器报警信号“或”排烟分区内的手动报警按钮报警信号一启动该排烟分区的排烟口(打开)一排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。
  排烟风机人口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号一停止相关部位的排烟机。
  信号返回要求:
  1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态;
  2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;
  3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。
  消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
④防火卷帘门联动逻辑关系如下:
1)      只作为防火分割用的防火卷帘门只作为防火分割的防火卷帘门可不做两步降落。 感烟探测器报警信号一启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底一防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。
2)用在疏散通道上的防火卷帘门
用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降,其联动关系如下:
安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号一启动防火卷帘门一步下降输出模块使防火卷帘门下降一步后停止,当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号--启动防火卷帘门两步降输出模块使防火卷帘门降落到底。
⑤火灾警报和火灾事故广播联动:
火灾警报在高层建筑中主要是指声光报警器,设有自动开启的声光报警器,其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播的联动关系如下:
  手动报警按钮“或”两只火灾探测器报警信号“与”一启动声光报警器、火灾事故广播输出模块一接通声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。
  高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下:
  1)当2层及2层以上楼层发生火灾时,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层;
  2)当首层发生火灾时,宜先接通本层、2层及地下各层;
  3)当地下室发生火灾时,宜先接通地下各层及首层。若首层与2层有大共享空间时应包括2层。
⑥消防电梯联动:
消防电梯的联动关系如下:
手动报警按钮“或”两只探测器报警信号“与”一启动消防电梯强降输出模块动作一消防电梯强降首层并向消防控制室返回信号。对于消防电梯最好的方式是在消防控制室内手动强降。
  ⑦非消防电源切换:
  非消防电源切换联动逻辑关系如下:
  手动报警按钮“或”两只探测器报警信号“与”一启动非消防电源切换输出模块动作一该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使断路器(空气开关)跳闸切断非消防电源。
  非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。
  (4)火灾自动报警及联动系统按照上述步骤和要求,针对具体工程和不同报警联动设备的编程要求,由专业人员编制好联动关系,并按照设备要求输入到报警控制器内完成系统的开通调试工作。最后,通过模拟火灾信号检查联动关系是否正确,联动对象动作是否达到联动目的。
(5)在完成上述内容后,即可进行系统交工工作。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-5-25 17:29:04 | 只看该作者
华为代理商
:):):):):)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-15 04:17 , Processed in 0.091109 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表