系统稳压装置的调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-23 20:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  系统的稳压装置是消防水系统的一个重要设施,它是保证消火栓系统和自动喷水灭火系统是否达到设计和规范要求及主要设备能否满足火灾初期10min灭火功能。在高层建筑中稳压装置有稳压水泵和气压罐给水设备等。主要介绍一下隔膜式气压给水设备的调试。隔膜式气压给水设备的调试工作主要是对其压力值的设定,其设定方式可参考以下方式进行:
1.压力设置原则   .
压力设置的原则主要是使消防给水管道系统最不利点的压力始终保持消防所需的压力。
2.消防系统最不利点所需压力P1的计算
  按照稳压设备安装的位置,P1的计算方法分以下几种:
  (1)稳压设备安装在底层从水池吸水时,消火栓系统中最不利点所需压力P1的计算式为:
  P1=H1+H2+H3十H4(mH20)   (8一1)
式中H1——自水池最低水位至最不利点消火栓的几何高度;
  H2——管道系统的沿程和局部压力损失之和;
  H3——水龙带及消火栓本身的压力损失;
  H4——水枪喷射充实水柱长度所需压力。
  (2)稳压设备安装在高位水箱间,从水箱以自灌吸水方式时,消火栓系统压力P1计算式为:
  .P1=H3+H4(mH20)   (8—2)
  (3)稳压设备安装在底层从水池吸水时,自动喷水灭火系统的压力P1计算式为:
  P1=ΣH+Ho+Hr+Z (mH20)   式中:∑H——自动喷水管道至最不利点喷头的沿程和局部压力损失之和; Ho——最不利点喷头的工作压力;Hr——报警阀的局部水头损失;
z——最不利点喷头与水池最低水位(或供水干管)之间的几何高度。
  (4)稳压设备安装在高位水箱间,从水箱自灌吸水且最不利点喷头低于设备时,自动喷水灭火系统的压力计算式为:
  P1=∑H+Ho+Hr(mH20)   
3.消防泵启动压力P2的计算
在工程中通常将P2一P1的值设定在0.1MPa左右。
4.稳压泵启动压力Psl的计算
  Psl’=P2+(0.02~0.03)(MVa)。
5.稳压泵停泵压力PS2的计算
  Ps2=Psl+(0.05~0.06)(MP8)。
  按照上述的要求设定压力,压力设定后应进行压力限位试验,观察加压水泵在压力下限时能否启泵,在达到系统设置的上限时能否停止。