光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 983|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

室内消火栓系统的调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-23 19:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  在消防灭火设施中最常用也是系统形式最简单的就是消火栓系统。这里我们所指的消火栓系统仅以高层建筑室内消火栓系统为例加以说明,且该室内消火栓系统的稳压装置是采用隔膜式气压罐给水装置。该系统调试时应按照以下步骤进行。
  一、系统的水压强度试验
  消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于.1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。
  做水压试验时应考虑试验时的环境温度,如果环境温度低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
二、消火栓系统水压严密性试验
消火栓系统在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压为24h,应无泄漏。
三、系统工作压力设定
消火栓系统在系统水压和严密性试验结束后,进行稳压设施的压力设定,稳压设施的稳压值应保证最不利点消火栓的静压力值满足设计要求。当设计无要求时最不利点消火栓的静压力应不小于O.2MPa。
四、静压测量
当系统工作压力设定后,下一步是对室内消火栓系统内的消火栓栓口静水压力和消火栓栓口的出水压力进行测量。静水压力不应大于O.80MPa,出水压力不应大于0.50MPao当测量结果大于以上数值时应采用分区供水或增设减压装置(如减压阀等),使静水压力和出水压力满足要求。
五、消防泵的调试
上述调试工作结束后开始进行消防泵的调试。
在消防泵房内通过开闭有关阀门将消防泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动消防泵不会对消防管网造成超压。
  以上工作完成后,将消防泵控制装置转入到手动状态,通过消防泵控制装置的手动按钮启动主泵,用钳型电流表测量启动电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5min,如果启动时间过长,应调节启动装置内的时间继电器,减少降压过程的时间。
  主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常,水泵运行时的是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致,通过消防泵控制装置上的停止按钮停止消防泵。
  利用上述方法调试备用泵,并在主泵故障时备用泵应自动投入。
  以上工作完成后,将消防泵控制装置转入到自动状态,利用短路线短接消防泵控制装置远程自动启动端子,分别启动主泵和备用泵,并用万能表测量消防泵控制装置消防泵运行信号远程输出端子是否有信号输出。
  对双电源自动切换装置实施自动切换,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。利用备用电源切换时消防泵应在1.5min内投入正常运行。
  六、最不利点消火栓充实水柱的测量
  当消火栓系统的静压值经调整测量符合要求后,再下一步就是要进行最不利点消火栓充实水柱的测量。
  打开试验消火栓,接好水带、水枪,启动消防泵。当消火栓出水稳定后测量充实水柱长度是否满足下列要求:
  当建筑物高度不超过lOOra时充实水柱长度应不小于lOm;
  当建筑物高度超过lOOm时充实水柱长度应不小于13m。
  应当指出,这里所指的启动消防泵是指启动消火栓系统的主泵,同时自动关闭稳压装置。测量时水枪的上倾角应为45。,当测量结果满足不了要求时应校核主泵的扬程,审核设计资料。如是泵的问题应更换主泵并重新按照上述要求进行测量直到满足要求。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-9-23 16:21 , Processed in 0.107477 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表