我工地消防管压力保不住 有大大能帮我分析下可能的原因么

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-21 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
      消火栓系统和普通的一样,泵进水管链接水池,然后出去,有泄压阀。
    最近开始出现保不住压力的情况,就是一打泵压力上去,停泵压力就降下来,速度比较快,从7-8公斤降到接近0,要不了10分钟时间。
    泵房出去就是地下室,我把地下室往外围和高楼走的的闸阀全部关闭了(经本人肉眼多次确定,没有其它出去的分支了;当然闸阀并不能100%保证完全关紧,这个无法检测),然后也把泄压阀前面的闸阀也关闭了,然后打泵,压力上的比较快。然后停泵,压力又迅速降下去了。
    基本上可以确定的是泵房到地下室这块是独立的管网了现在,但是为什么会出现压力迅速到底接近0这种情况呢?有懂的大大替我分析下可能的原因么???在下感激不尽!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:10:49 | 只看该作者
华为代理商
我在外面开消火栓,还有余水,就是没压力。。。。
每次打泵,听声音也不是空转,确定有水抽上来。
另外屋顶的气压罐的消防水箱的水也漏的很快。
3#
发表于 2012-5-21 21:23:47 | 只看该作者
华为代理商
可能止回阀止不住了。
4#
发表于 2012-5-21 21:44:46 | 只看该作者
华为代理商
我想应该是泵房出外围地埋管网出的问题,曾今我在工地上遇到过类似问题,就是出在外围地埋管网连接处破裂。你们施工的,应该十分清楚管网走向和连接点,在详细回忆一检查下看看。
5#
发表于 2012-5-21 22:46:15 | 只看该作者
华为代理商
打完压后分段关闭阀门,判断怀疑漏水管段。另外停泵后有没有水锤声?
6#
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:22:29 | 只看该作者
我把范围缩到地下室这个小区域内 压力还是哗哗的降 没辙了

谢谢各位解答!
7#
发表于 2012-5-23 19:58:15 | 只看该作者
止回阀止不住