1 电源第一级保护
为保护整个电气系统免受强大雷电流的冲击损害,应在主配电房总进线端口加装电源I级防雷设备。我们选用了DEHNventil VGA280(100KA/线,8/80uS波形)多相复合电涌保护器和DEHNport(100KA/线,10/350us波形)高能电源避雷器或作为电源第I级雷电流防护。前者具备串联并排安装的氧化锌压敏电阻(带监察装置)及火花间隙,能够在一个位置上单独解决电源防雷BC级;后者采用专利火花隙技术,灭弧能力强,与下一级保护器配合使用(如DEHN guard),具有很高的防护能力。

2
电源第二级与三级保护
在机房UPS输入及各网点办公区用电输入端口加装电源II级防雷设备,保护机房与重要用电区域的电气与电子设备安全,避免受感应雷电流的冲击及过电压影响而对电子设备的芯片与接口的损害事故。我们采用了DEHN电源过压保护器模块DEHNguard (20KA/4-80KA8/20uS雷电波形)作二级分流过压保护。DEHNguard可安装于LPZO-1或更高的界面,有双重的热脱扣装置,能提供可靠保护。
对机房内与办公网点的重要设备和普通设备(如服务器,路由器,DTU、高性能工作站等)分别使用插座式防雷保护器MS-103C9601进行三级分流限压精细保护。
机房与各网点办公区设有防雷接地装置,所有的避雷与过电压保护设备的接地就近接入至该装置,以保证整个系统的等电位状态。
电源防雷保护中特别注意处理好各级防雷设备的能级配合问题,在各级之间,第I级与第II级间,启动电压与响应时间,残余电压之间必须可靠地配合,才能保证各之间的防雷设备充分发挥各自的性能与特点,否则发挥不出应有的作用。为保证第I级与第II级之间的能级配合,I级与第II级间的电气线路在线距离应相距5米以上(PE线单独布线),若这一距离不能满足要求,可以采用退藕分压器DEHNbridge

信号系统的防护
通讯与网络线路的在线电气性能存在很大的差异,必须综合考虑它们在接口方式、持续电平、脉冲电平、带宽、通讯速率以及对插入损耗的要求,线路本身对电压的敏感程度,对信号的纠错方式等等都对相适配的保护设备提出了很高的要求,因此在选择信号防护方面要充分考虑到这些因素。
1
STN网的保护
根据实际雷击事故调查,PSTN网所连接的MODEM、传真机、交换机组等设备,极易遭雷电波侵入,我们采取的防范措施是:PSTN网电缆屏蔽线可靠接地;对交换机线路采用DEHN避雷器中的双绞信号线路保护器DPL1GBLITZDUCTOR-CT-MD,以保护交换机线路或其它相连的设备安全。拨号上网线路也按PSTN接入线路处理。
3
DDN专线的保护
DDN
专线采用很低的电平传输数据信号,由数据通信局机楼牵线至用户机房内,中途的敷线情形复杂,难以准确控制,由信号线路可以引入感应雷电脉冲或耦合进较高的感应过电压,从而对系统的设备,尤其是接入设备有较大的危害,而DDN接入设备因采用大规模集成芯片,耐过压与耐过流能力低,对于DDN专线的保护,采用BLITZDUCTORCTBD保护器,能有效地防止接入端设备及后续设备受到雷电波侵入或过电压浪涌的侵袭,其额定放电电流(8/20波形)为20KA,最大持续工作电压为268V-189V,响应时间≤1ns
ADSL
线路的保护方式与DDN专线的相似。针对ISDN线路采用专门的ISDN线路保护器。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-23 15:26:28 | 只看该作者
华为代理商
貌似很复杂~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-27 18:14 , Processed in 0.106315 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表