1、前端设备直击雷防护:
前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)滚球半径的保护范围之内。对于安装在建筑物女儿墙上且不在避雷带保护范围之内的摄像机,可以在避雷带上安装一支避雷短针或将摄像机移到避雷带保护范围之内;采用独立支撑杆安装的摄像机,可将避雷针架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或用镀锌圆钢,避雷针安装及保护半径示意图如图1所示。避雷针的高度应按GB50057-94标准规范中关于滚球半径法进行计算。

2、传输线路的防护:
电源线路与信号号线路宜全程分开穿金属管埋地敷设,并保持整个金属管道的电气连通,宜应至少在金属管两端做接地处理,对防护雷电干扰和电磁感应是非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。
但在实际工程中,有时前端设备至机房有数百米甚至上千米的距离,此时如采用全程穿金属管敷设时,受条件限制施工难度非常之大,此时可只在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端以及进入前端设备前将电缆金属外皮、金属管同防雷接地装置相连。电源线应与信号线缆分开穿管敷设,其之间的最小间距应符合相关规范的要求,信号线缆与其它线缆共杆架空敷设段之间的最小垂直间距应符合下表的要求。

3、等电位连接
前端设备的等电位连接宜在控制箱内设置S型等电位连接网络,如图2所示,设备外壳、线缆屏蔽层、光纤金属加强筋、金属立杆、防雷器接地等均应与地网做等电位连接。
监控机房等电位连接网络,根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》局部修订条文规范要求,等电位连接应采用S型星形结构和M型网形结构。当机房小、设备少而集中时采用“S”型连接方式,如图2所示。若机房大、设备多而分散时采用“M”型连接方式,如图3所示。在复杂系统中,可以采用S和M组合型等电位连接网络。等电位连接是将室内交流工作接地,直流工作接地、安全保护地、防静电接地、防雷保护接地以及引入室内线缆金属屏蔽层、金属加强筋、金属钢门窗和一切外露可导电物体全部就近分别与室内等电位接地端子板或等电位连接带相连接。




4、安装SPD
4.1为防止雷电波沿线路侵入前端设备,对带云台的摄像机应在其前端安装三合一组合式防雷器,对不带云台的摄像机应在其前端安装二合一组合式防雷器,防雷器安装示意图如图4所示。防雷器应做可靠接地,且接地线应尽量的短、直、粗。
4.2对监控机房电源系统防护,按IEC防雷规范中有关防雷分区的要求,将电源系统分为三级保护。第一级选用通流容量在60KA或以上的电源SPD安装在建筑的LPZ0与LPZ1区交界处;第二级选用通流容量在40KA或以上电源SPD安装在建筑的LPZ1与LPZ2区交界处;第三级选用通流容量在20KA或以上的电源SPD安装在建筑的LPZ2与LPZ3区交界处。
4.3尽管在外接引入的电源线路上已安装了电源防雷保护装置,作为信息系统的各种信号线也是一个引雷的主要途径,如果没有对信息系统进行防雷保护措施,雷击脉冲将从信号线路侵入,将会影响网络的正常运行甚至彻底破坏网络系统,使得重要数据丢失无法恢复,造成巨大损失。因此,必须各信号线路的端口处安装与之性能参数相匹配的信号SPD进行保护。监控系统防雷器安装如图4所示。


5、接地:
地网是雷电流的最终去处,地网的好坏将直接影响整个防雷的效果。根据国家规范要求,防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地宜共用一组接地装置时,采用共用接地系统的目的是达到均压、等电位以减小各种接地设备间、不同系统之间的电位差,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享
2#
发表于 2012-5-28 13:58:11 | 只看该作者
华为代理商
收藏了
3#
发表于 2012-6-3 19:11:02 | 只看该作者
华为代理商
很好的资料,收藏了,谢谢。
4#
发表于 2012-6-6 20:20:42 | 只看该作者
华为代理商
看不懂 收藏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-27 15:28 , Processed in 0.127164 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表