1 产品概述
GST-TS-Z01A消防电话总机是消防通信专用设备。当发生火灾报警时,由它可以提供方便快捷的通信手段,是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备。
该产品具有以下特点:
1.1 该系统是总线系统,现场电话分机都是通过总线连接到总机上,每台总机可以连接最多90个电话分机,能够满足绝大多数工程应用。
1.2 总机采用液晶图形汉字显示,通过显示汉字菜单及汉字提示信息,非常直观的显示了各种功能操作及通话呼叫状态,使用非常便利。
1.3 在总机前面板上设计有15路的呼叫操作键和状态指示灯,和现场电话分机形成一对一的按键操作和状态指示,使得呼叫通话操作非常直观方便。当需要更多路的一对一的按键操作和状态指示时,还可以配接呼叫操作盘,可以扩充到90路的按键操作和状态指示。
1.4 总机中使用了一片大容量的FLASH存储器,可以存储9小时以上的通话录音,及500条的呼叫通话记录,能准确记录每部分机呼叫、通话发生的时间、类型及通话内容。
2主要参数
l  电源:直流24V±10%,最大工作电流约0.5A。
l  允许电话分机环路电阻(包括话机内阻):〈1000欧姆
l  频率范围:300~3400Hz
l  串音电平:〈-60dB
l  传输损耗:〈5dB
l  尺寸和重量
    高 度:88.1mm(2U标准)
宽 度:482.6mm
厚 度:155.0mm
重 量:3.5kg
l  工作环境
环境温度:5~40℃
相对湿度:45%~80%
使用及操作
5.1 开机
打开位于机箱背面的“电源”开关,开机。开机后,面板的“工作”指示灯常亮,显示屏显示开机画面,如下图。由于本设备的时间信息是由控制器通过RS485总线传输过来的,所以,如果这时本设备同控制器之间的RS485联机正常,则在控制器的时间显示分钟变化时(最多会等待1分钟),本机的年月日时分就和控制器的显示一致;如果RS485联机不正常,则本机的年月日时分的显示就一直保持图中画面,只有秒点正常闪动。
                              
当系统运行正常时,本设备的液晶显示屏会一直显示开机画面。但若在30s内无任何按键动作,则设备进入省电模式,显示屏背光关闭,只有“工作”指示灯亮。省电模式下按任意键,又重新激活显示,显示屏背光亮。这时,按【确认/放音】键,显示屏显示“输入密码”,若密码输入正确即进入主菜单。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-5-18 13:34:43 | 只看该作者
华为代理商
GST-TS-Z01A消防电话总机  密码是多少呢  
3#
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:09:37 | 只看该作者
华为代理商
1111
4#
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:02:51 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-4 12:06 , Processed in 0.141344 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表