1 产品概述GST-TS-Z01A消防电话总机是消防通信专用设备。当发生火灾报警时,由它可以提供方便快捷的通信手段,是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备。 该产品具有以下特点: 1.1 该系统是总线系统,现场电话分机都是通过总线连接到总机上,每台总机可以连接最多90个电话分机,能够满足绝大多数工程应用。 1.2 总机采用液晶图形汉字显示,通过显示汉字菜单及汉字提示信息,非常直观的显示了各种功能操作及通话呼叫状态,使用非常便利。 1.3 在总机前面板上设计有15路的呼叫操作键和状态指示灯,和现场电话分机形成一对一的按键操作和状态指示,使得呼叫通话操作非常直观方便。当需要更多路的一对一的按键操作和状态指示时,还可以配接呼叫操作盘,可以扩充到90路的按键操作和状态指示。 1.4 总机中使用了一片大容量的FLASH存储器,可以存储9小时以上的通话录音,及500条的呼叫通话记录,能准确记录每部分机呼叫、通话发生的时间、类型及通话内容。 2主要参数l 电源:直流24V±10%,最大工作电流约0.5A。 l 允许电话分机环路电阻(包括话机内阻):〈1000欧姆 l 频率范围:300~3400Hz l 串音电平:〈-60dB l 传输损耗:〈5dB l 尺寸和重量 高 度:88.1mm(2U标准) 宽 度:482.6mm 厚 度:155.0mm 重 量:3.5kg l 工作环境 环境温度:5~40℃ 相对湿度:45%~80% 使用及操作5.1 开机 打开位于机箱背面的“电源”开关,开机。开机后,面板的“工作”指示灯常亮,显示屏显示开机画面,如下图。由于本设备的时间信息是由控制器通过RS485总线传输过来的,所以,如果这时本设备同控制器之间的RS485联机正常,则在控制器的时间显示分钟变化时(最多会等待1分钟),本机的年月日时分就和控制器的显示一致;如果RS485联机不正常,则本机的年月日时分的显示就一直保持图中画面,只有秒点正常闪动。 当系统运行正常时,本设备的液晶显示屏会一直显示开机画面。但若在30s内无任何按键动作,则设备进入省电模式,显示屏背光关闭,只有“工作”指示灯亮。省电模式下按任意键,又重新激活显示,显示屏背光亮。这时,按【确认/放音】键,显示屏显示“输入密码”,若密码输入正确即进入主菜单。 |