光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3803|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

解释消防电气的多线控制!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-12 08:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
   消防为什么要求对于水泵和风机进行直接启动(也就是大家所说的多线)?因为这都属于重要设备,关乎人民的生命。

   直接控制水泵和风机,也就是不通过其他设备而直接来启动。像通过模块什么的,其实没有达到真正直接启动的目的。因为在真正火灾时可能整个消防系统都瘫痪了,你可能还指望模块来启动设备吗,而只能通过多线控制直接启动水泵和风机(不要消防系统的支持),所以,6根线(有的是7根)的不是落后,二是真正消防需要的。

  两根启动线,两根回答线,两根停止线
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-9 22:56:53 | 只看该作者
华为代理商

有没有起泵系统电路!我现在还没做到这套系统!马上要施工了!

急需要了解一下!谢谢了!

3#
发表于 2008-4-6 22:33:47 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享
4#
发表于 2008-4-10 15:37:10 | 只看该作者
华为代理商
有的工程把重要设备的启停按钮直接引致消防控制室,在消防控制室安一个重要消防设备的远程启停控制箱,来完成远程控制,还有的是消防报警设备厂家主机上可以根据用户需要,配多线制盘,具体配线,各个厂家不同
5#
发表于 2008-4-10 21:20:03 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-23 03:27 , Processed in 0.108336 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表