光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2197|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

怎么用通电开锁改断电开锁

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-14 21:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
怎么用通电开锁改断电开锁,(有继电器,就是不知道怎么接线,)关键的是出门按钮、磁力锁、继电器引入和引出的线接到什么地方,谢谢各位大侠!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-14 22:13:26 | 只看该作者
华为代理商
最好把你的东西放个图上来看一下是怎么样的,有的门锁是调换一下接线就可以的了
3#
发表于 2012-5-14 22:53:44 | 只看该作者
华为代理商
我也想知道,等高手回答 ,之前有同事试过,还烧了两个电源
4#
发表于 2012-5-15 11:06:59 | 只看该作者
华为代理商
磁力锁上有6根线  什么时候开锁看你的门禁控制卡和锁上的常开还是常闭 你看下说明书  上面有 具体怎么接线我也记不得了 你把它改为常闭  有电的时候是锁着的  没电了就开了 消防安全就是这样要求的!
5#
发表于 2012-5-15 13:43:53 | 只看该作者
华为代理商
你用的电磁锁是2根线的还是多根线带控制的?多芯的自带开门开关。
2线的电磁锁接法:
开门按钮串联在电磁锁线上。并联上烧电源。往里加继电器也是串联上。
-------------12V负-----------------------------------------------------|电  |
-----12V正-----开门按钮线1---开门按钮----开门按钮线2---|磁锁|
继电器公共端接12V正线上。要常开常闭就看你怎么用了。都串到12V正线上就行了
继电器连接看你控制器提供的是断电还是通电开锁。继电器的12V线圈小写o

线圈正+ o          常开O
公共端  O      
线圈负-  o          常闭O

最好把你东西说详细点。。有没有控制器。有没有可视对讲。
6#
发表于 2012-5-17 16:15:43 | 只看该作者
主板上NC,NO,COM三个端口,用来连接电锁的信号线。NO的意思是nomal open(常开),NC的意思是nomal close(常闭)。信号线连接COM和NO的时候是常开,连接COM和NC的时候是常闭。
7#
发表于 2012-5-18 10:05:53 | 只看该作者
楼上的是正解,多多分享经验
8#
发表于 2012-5-19 14:39:41 | 只看该作者
加个继电器,电插锁的通路经过继电器的一个常闭回路,门禁控制器控制继电器的吸合动作。