光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 491|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[转贴] 安徽省固定一体化摄像 立杆安装怎么套定额

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-13 06:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
满意回答
看你的工程合同规定的用什么消耗量、定额。要求不一样,结果不一样。
----追问:
是05消耗量定额!
----回答:
那消耗量里有没有立杆安装这一项,没有的话套个相近的吧,仪表立柱,实在不行套个铁构件。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-1 19:34 , Processed in 0.110673 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表