误操作事故的主要成因及对策

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-5 13:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

fficeffice" /> 

  违章操作既阻碍了正常的生产秩序,又损害了企业的经济效益和社会形象..误操作是电力安全生产中危害最大的人为责任事故.其性质恶劣,所造成的后果严重.

1.误操作事故发生的原因

    (1) 有章不循.

    某些电业人员安全观念单薄,执行”两票”,”三制”,不够严格,工作不认真,不负责,怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心态.倒闸操作不核对设备名称,编号,位置,不模拟,不唱票,不监护,不按操作顺序操作,有的甚至无票操作造成事故.

    (2) 防误闭锁装置存在问题.

    如有些五防闭锁装置由于设计布点不完善,安装调试有遗留问题,录入操作细则未能核对清楚,根本达不到”五防”的目的.甚至有的”五防”的闭锁装置功能不齐,加之运行维护管理制度执行不力,使”五防”闭锁装置失去应有的防误闭锁装置量不良,经常要被迫解锁,引起操作混乱.而现场运行人员对”五防”闭锁装置的学习和掌握跟不上发展的要求,无法发挥”五防”闭锁装置的作用.

    (3)人为失误.

    如不清醒验电或验电时敷衍了事,造成带电挂接地线;监护人放弃监护职责或操作人脱离监护,走错间隔,看错设备;接受调度命令不复诵,造成误听;设备未按规定实行双重称号;操作过程接听与操作无关的电话;操作人,监护人将矛盾带到工作中而影响操作安全等.

     (4) 其他.

    误操作事故还与人的生理原因,心理状态,情绪影响,注意力集中与否,设备状况,管理水平以及工作现场环境等有密切的关系.

2. 如何防止发生电气误操作事故

   (1).必须根据电气倒闸操作的原则和特点,预先确定发生误操作事故的危险点,并加以认真研究,分析,监控.

   (2).运行管理人员要准确填写操作票.

   (3).加强对日常操作行为的监督.

   (4).必须遵循人的生理和心理规律,合理安排人力资源.

   (5).加强对变电站微机”五防”闭锁装置的管理,严防因错误解除闭锁功能而放生误操作事故.

   (6).避开和控制危险点,根据各变电站的电气接线和设备状况,综合分析其操作的危险程度,选用危险点少,事故极低的操作方法.

 