走线架和桥架一般有哪些工艺要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-5 11:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
哪位能告之一下工艺要求或在哪有资料下载?是不是和电工安装工艺一样呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-6 08:46:20 | 只看该作者
华为代理商

走线架、配电和换流设备安装

1、安装的设备和主要材料的型号、规格、数量应符合工程设计要求,并应有出厂检验合格证、入网许可证。
2、室内电缆走线架安装位置、规格、长度应符合工程设计要求。走线架位置左右偏差不大于50mm,水平走线架应成一条直线,与地面保持平行,水平度每米误差不大于2mm,垂直走线架应与地面保持垂直,垂直度误差不大于0.1%,走线架横铁间距均匀,一般为300mm左右。
3、吊挂安装位置应符合工程设计和设备安装的要求。吊挂安装整齐、牢固,与地面保持垂直,无歪斜现象。
4、设备安装位置应符合工程设计规定,其偏差不大于10mm。
5、各种设备机架排列整齐,架间缝隙不大于3 mm,垂直度误差不超过机架高度的0.1%,列架机面平直,应成一条直线,每米偏差不大于3mm,全列偏差不大于15mm。
6、设备机架安装时,应用4只M10~M12的膨胀螺栓与地面加固,机架顶部应与走线架上梁加固。
7、设备开关、闸刀应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤。
8、设备结构应无变形,表面无损伤,指示仪表、按键和旋钮、机内部件无碰损、无卡阻、无脱落、无损坏。
9、在抗震地区,走线架、设备机架安装必须采取抗震措施加固。
10、走线架、机架面漆应保持完整、清洁,颜色应基本一致。
11、部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误,并应认真核对分装的部件编号。
12、设备工作地线要安装牢固,防雷地线与机架保护地线安装应符合工程设计要求。

具体的可以到弱电下载站搜索:通信电源设备安装工程验收规范

3#
发表于 2007-8-6 18:35:41 | 只看该作者
华为代理商
我啊对这方面不懂,今天能在这里看到您的回答,我非常感谢,虽然这个问题不是我提问的,但也能让我学到东西,非常感谢