光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 822|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

巡更系统安装工艺流程

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-3 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1,本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的巡更系统安装工程。  

2 施工准备

2.1.1  机房设备:主要包括系统主机、充电器、计算机(内置管理软件)、打印机、不间断电源等。  
2.1.2  传输部分(在线式系统):包括分线箱、电线电缆等。  
2.1.3  终端设备:主要包括巡更点、巡更棒、数据采集器等设备。  
2.1.4  上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C 认证,具有3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。  
2.1.5  镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。  
2.1.6  其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类接头等。

2.2  机具设备  

2.2.1  手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。  
2.2.2  克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。  
2.2.3  250V 兆欧表、500V 兆欧表。  

2.3  作业条件  

2.3.1  机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。  
2.3.2  机房内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。  

3 操作工艺  
3.2  操作方法  

3.2.1  管路预埋  

3.2.1.1  参见相关管路预埋XXX 标准内容。

3.2.2  分线箱安装  

3.2.2.1  箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。  
3.2.2.2  安装明装壁挂式分线箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱体背板与墙面平齐,其高度有设计要求时以设计要求为准,无设计要求时,安装高度宜底边距地面1.4 米。  

3.2.3  线缆敷设  

3.2.3.1  布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。  
3.2.3.2  管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。  
3.2.3.3  线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,软管长度不得超过1米,并不得将线缆直接裸露。
3.2.3.4  所敷设的线缆两端必须做标记,屏蔽电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。  

3.2.4  终端设备安装  

3.2.4.1  安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID 码。  
3.2.4.2  巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般安装高度为1.4m。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的位置。  
3.2.4.3  对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙内(感应型巡更点),埋入深度应小于5cm,巡更点的安装应与安装位置的表面平行。感应型巡更点的读取距离一般在10-25cm 之间,只要巡更棒能接近即可。  
3.2.4.4  安装巡更点的同时,应记录每个巡更点所对应的安装地点,所有的安装点应与系统管理主机的巡更点设置相对应。  

3.2.5  机房设备安装  

3.2.5.1  设备在安装前应进行检验,设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定,备品备件齐全。  
3.2.5.2  按照图纸连接巡更系统主机、计算机、UPS、打印机、充电座等设备,
3.2.5.3  设备安装应牢固、紧密,紧固件应做防锈处理。  
3.2.5.4  安装的设备应按图纸或产品说明书要求接地,其接地电阻应符合设计要求。  
3.2.5.5  安装系统软件的计算机硬件配置不应低于软件对计算机硬件的要求。  
3.2.5.6  安装系统软件的计算机操作系统应符合系统软件的要求。  
3.2.5.7  按照软件安装说明书和帮助安装软件。  

3.2.6  系统调试  

3.2.6.1  运行巡更系统管理软件,进行初始化设置。  
3.2.6.2  按照图纸对巡更点进行读取操作,确认巡更棒读取数据正常有效。  
3.2.6.3  在巡更系统主机上测试对巡更棒读取的数据进行读入、数据查询、修改、打印、删除等操作,对系统软件进行调试。  

4 成品保护  

4.1  设备进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免损坏设备。  

4.2  系统设备安装完毕后应妥善保管钥匙,以防设备丢失、损坏。  

4.3  对系统的巡更点应采取必要的保护措施,防止其损坏。  

5 应注意的质量问题  

5.1  质量问题:接线错误。  

防治措施:计算机、系统主机、巡更点的接线应严格按照图纸进行。  

5.2  质量问题:通讯不正常。  

防治措施:严格检查系统接地阻值是否符合要求,接线是否压接牢固,消除或屏蔽设备及连线附近的干扰源。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-1 16:02 , Processed in 0.080218 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表