火灾报警系统的维护、保养

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:54:43 | 只看该作者
华为代理商
chenghuan 发表于 2012-11-20 19:52
有些总线设备损坏导致线路信号传输不稳定或短路,有的表能测量,有的不能测量,除了分段调试,还有什么好 ...

对于不能测量的线路,分段调试是不错的方法。
12#
发表于 2012-11-24 22:07:16 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2012-11-21 09:54
对于不能测量的线路,分段调试是不错的方法。

除了分段就没有其他办法了吗?我到是有一个办法,不过不是都能解决,直接接到24V电源线,将该设备通电,致其完全被电流击坏。
元芳,你怎么看?
13#
 楼主| 发表于 2012-11-25 09:05:40 | 只看该作者
华为代理商
chenghuan 发表于 2012-11-24 22:07
除了分段就没有其他办法了吗?我到是有一个办法,不过不是都能解决,直接接到24V电源线,将该设备通电,致 ...

这个方法 有个缺点,有时会把电源烧坏。
14#
发表于 2012-11-25 16:23:45 | 只看该作者
华为代理商
15#
发表于 2012-11-25 21:14:21 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2012-11-25 09:05
这个方法 有个缺点,有时会把电源烧坏。

必要的方法和措施还是要的,迅速接触后断开,装接保险丝,使用较小线径的导线······
16#
 楼主| 发表于 2012-11-26 09:47:54 | 只看该作者
chenghuan 发表于 2012-11-25 21:14
必要的方法和措施还是要的,迅速接触后断开,装接保险丝,使用较小线径的导线······

你这个算是偏方,我认为不宜推广。
17#
发表于 2012-11-26 23:36:04 | 只看该作者
xfnijing 发表于 2012-11-26 09:47
你这个算是偏方,我认为不宜推广。

不错,是土方子
新人或不靠谱的人还是不要学,免得烧了设备和线路,到时候多查好多东西,只会是更头大!
18#
发表于 2012-11-27 23:27:28 | 只看该作者
发个 全的啊 别就一个标题啊 让俺也学习一下啊 顶你一下
19#
发表于 2012-12-3 23:16:53 | 只看该作者
没人进来聊。
随着消防设备的逐渐老化换代,很多问题都显现出来。
消防制度的建立,使得各项问题需要迫切解决。
消防维护保养人员需求近两年不断扩大,但人员流失也加快,矛盾凸显了!
元芳,你怎么看?
20#
发表于 2013-3-14 17:35:36 | 只看该作者
没有办法的办法,就是分段查