消火栓没报警、没起泵消火栓灯点亮了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-23 20:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  利达的产品,主机没消火栓报警信号,泵房水泵也没启动,但是整栋楼的消火栓灯都点亮了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-23 20:26:06 | 只看该作者
华为代理商
看看回答线是不是短路了···
3#
发表于 2012-4-23 21:27:11 | 只看该作者
华为代理商
那应该是起泵线短路了
4#
发表于 2012-4-24 06:03:21 | 只看该作者
华为代理商
联动关系程序有问题。
5#
发表于 2012-4-24 13:12:29 | 只看该作者
华为代理商
启泵线短路了,也就是端子1和2短路了 ,你用万用表量下
6#
发表于 2012-4-24 16:25:25 | 只看该作者
你看看的24V线电压是否有拉低。   是不是有接地的地方,   这种接地有可能不是直接接地,用万用表量不出来。
7#
发表于 2012-5-12 00:15:53 | 只看该作者
控制柜里的24V回答线短路了或者是现场回答线短路,这个两种可能。