独栋别墅可视对讲系统的问题

[复制链接]
11#
发表于 2012-4-24 15:45:46 | 只看该作者
华为代理商
一般的可视对讲系统都是1视频 2芯电源。4芯控制线。

别墅的看你门口机是什么样的。
你现有的弱电箱里线够用了。3个分机互联够用了
如果你弱电箱没有线到主机就需要从弱电箱再走根线到主机。
看你主机是什么类型的。如果是编码的就需要6芯加视频线。
非编码的就不需要那么多了。
确定下来门口机和分机品牌型号再布线,
为了稳妥就走个6芯护套线1根视频线。什么类型的可视对讲都够用了
12#
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:10:44 | 只看该作者
华为代理商
弱电文盲 发表于 2012-4-24 15:45
一般的可视对讲系统都是1视频 2芯电源。4芯控制线。

别墅的看你门口机是什么样的。

谢谢了~~~~~~~
13#
发表于 2012-4-24 20:24:47 | 只看该作者
华为代理商
每层的对讲分机线不用都布到弱电箱里,只把1楼的对讲主机线布到弱电箱就可以,2楼的对讲分机线跟1楼的对讲分机线连到一起,再把3楼的对讲分机线跟2楼的对讲分机线连到一起。
14#
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:08:42 | 只看该作者
华为代理商
wwn2009 发表于 2012-4-24 20:24
每层的对讲分机线不用都布到弱电箱里,只把1楼的对讲主机线布到弱电箱就可以,2楼的对讲分机线跟1楼的对讲分 ...

如果1连2,2连3的话,那么视频线怎么连啊?求指教
15#
发表于 2012-4-25 09:56:24 | 只看该作者
华为代理商
10楼说得不错,各厂家供电方式不一样,线芯数不一样。
16#
发表于 2012-4-25 19:56:43 | 只看该作者
wangz_2008 发表于 2012-4-25 09:08
如果1连2,2连3的话,那么视频线怎么连啊?求指教

视频线可以并在一起,2并1,3并2
17#
发表于 2012-4-26 08:22:51 | 只看该作者
看来室内还得是并联啊
18#
发表于 2012-4-26 08:56:23 | 只看该作者
路过+走过+飘过
19#
发表于 2012-7-9 17:06:13 | 只看该作者
可以主线拉一根6芯线,和一个视频线、电源在6芯线里面取两心,我刚做过这样一个工程
20#
发表于 2012-7-10 15:07:04 | 只看该作者
我们做的可视对讲都是门口主机到弱电井布3根线,1根视频线,1根2芯电源线,还有就是4芯信号线井里面要放楼层控制器