请用论坛的搜索功能搜索“UPS电源教学” 后备式UPS的性能特点是:
·当市电存在时,效率高,可达98%以上; ·当市电存在时,输入功率因数和输入电流谐波取决于负载电流,UPS本身不 产生附加输入功率因数和谐波电流失真; ·当市电存在时,输出能力强,对负载电流波峰系数、浪涌电流系数、输出功率因数、过载等没有严格地限制; ·市电掉电时,输出有转换时间,一般可做到4ms左右,足以满足负载要求; ·当市电存在时,输出电压稳定精度差,但能满足负载要求; ·当市电存在时,整机要靠附加滤波电路提高UPS双向抗干扰功能; ·电路简单,成本低,可靠性高; ·由于输出有转换开关,受切换电流能力和动作时间的限制,UPS输出功率做大有一定困难,当前面市的后备式UPS多在2KVA以下。 双逆变在线式UPS的性能特点如下:
·因为不管市电有无,负载的全部功率都由逆变器给出,所以可以向负载提供高质量的电源,例如输出电压稳定精度、频率稳定度、输出电压动态响应、波形失真度等指标,都是比较高的; ·市电掉电时,输出电压不受任何影响,没有转换时间; ·因为无论市电有无,全部负载功率都由逆变器供出,UPS的功率余量有限,输出能力不理想,所以对负载提出限制条件,例如输出电流峰值系数(一般只达到3:1)、过载能力、输出功率因数(一般为0.8)、输出有功功率小于标定的KVA数,应付冲击性负载的能力等; ·由于逆变器(Ⅰ)多为整流电路,对电网形成电流谐波干扰,输入功率因数低,经滤波后,最小的谐波电流成份在10%左右,而输入功率因数只有0.8左右,如果在逆变器(Ⅰ)中使用功率因数校正技术,则可把输入功率因数提高到接近1,输入电流谐波成份也会大幅度降低; ·在市电存在时,由于两个逆变器都承担100%的负载功率,所以整机效率低,10KVA以下的UPS为80%左右,50 KVA的可达85-90%,100 KVA以上的可达90--92%。
|