狮岛2200主机手动盘问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-15 17:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
近日我司狮岛2200消防主机手动盘显示全部故障,跟手动盘一个回路的消防广播模块正常,但手动盘共34个点全部故障,检查电压正常,求高手帮助
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-15 18:48:48 | 只看该作者
华为代理商
1.查手动盘的信息线是否完好
2.查看信号线有没有断线
3.查看插接头是否牢固
4.如以上完好可能是5V电压下降造成。
3#
 楼主| 发表于 2012-4-17 17:08:57 | 只看该作者
华为代理商
废纸篓3 发表于 2012-4-15 18:48
1.查手动盘的信息线是否完好
2.查看信号线有没有断线
3.查看插接头是否牢固

  上述步骤都已检查,现在故障表现为手动盘设为准许时正常,设为禁止时就会出现全部故障
4#
发表于 2012-4-19 22:16:45 | 只看该作者
华为代理商
狮岛和奥瑞那都是垃圾啊水的很
5#
发表于 2012-4-21 21:22:41 | 只看该作者
华为代理商
报什么故障  