我们家正在闹鬼,黑暗中灯会一闪一闪一闪的...

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-22 08:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  以前好好的灯泡,自从换了节能灯,黑暗中它就一闪一闪一闪的~~~,整夜无休........ 这个节能灯在其他房间就没事,并且只有这间房的灯就是这样。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-6-22 09:05:05 | 只看该作者
华为代理商
你查一下是不是这间屋子的开关是不是断的是零线
3#
发表于 2007-6-22 09:07:39 | 只看该作者
华为代理商
关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把 进线端的零线与火线调换一下即可。使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。
4#
发表于 2007-6-25 08:31:45 | 只看该作者
华为代理商
分析:
1、这个开关没有控制火线,你只要把开关改成控制火线就行了;
2、这个开关接触不良,或有微量短路现象,更换新开关即可。
3、开关上有并联到开关触点的指示灯。在这种情况下颠倒零火也是无济于事的。拆掉开关里的小灯就可以了。(分析原因:节能灯内有整流滤波电路,在这种情况中开关断开后电流仍旧通过那个小灯向节能灯馈电,当节能灯内部滤波电容上的电压达到节能灯工作阈值的时候灯泡便点亮,之后随着电容上的电能急剧消耗(流过指示灯的电流不足以提供节能灯正常燃点所需的电流),灯泡又熄掉,如此反复。