各们大侠,我是新手,刚刚接触消防这一块东西,现在工地上的烟感线,手报线,对讲电话线,消防栓线都已经穿好了,就是不知道如何查线,我看他们用一只电池挂上线上,再用万用表去测量,但我不知道,他们测的是什么,还什么电阻的测量又是这么一回事..

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-6-21 10:27:16 | 只看该作者
华为代理商

他们这样做防止因线路不好,出现短路或者接地,对主机造成影响。

加电池,就是测量探测器等上有没有电压,当然这是比较笨的方法。

基本上方法是:在信号线进主机之前,量下有没有短路和接地,具体的当然就是通过电阻的数值来确定的,如果如何确定阻值都不知道,那我想楼主需要补习下了。

3#
发表于 2007-6-21 22:42:41 | 只看该作者
华为代理商
我们以前采用的办法是通过小型电话交换机输出分机的办法来核对线路,尤其是查接地或短路绝对灵!
4#
发表于 2007-7-2 10:50:19 | 只看该作者
华为代理商

可以用万用表先测量线路的对地阻值,根据阻值的大小判断线路是否有问题,

5#
发表于 2008-3-1 10:07:44 | 只看该作者
华为代理商

有益的问题。

6#
发表于 2008-3-1 10:20:15 | 只看该作者

[quote user="秋韵飘逸"]我们以前采用的办法是通过小型电话交换机输出分机的办法来核对线路,尤其是查接地或短路绝对灵![/quote] 这个方法比较容易,也实用,我以前用过。

先根据线材类型和线数量,可以初步判断是什么用处的线。先判断线作用,再测试是否短路或断路,这样办事效率更高。

烟感、温感、输入/输出模块等均接在总线上,因此这线应该是RVS的二芯线;输出模块旁边还会有24V电源线。
手报线一般也接总线,但是还会带有对讲电话线在同一位置,这样才可以按下手报还能对讲;
对讲电话一般是普通二芯线或带屏蔽的二芯线,因为他们是通音频信号,要屏蔽(有些厂家是总线电话);
消防栓线通常有6-8根线,用于报警、启泵、返回指示等;