漏电保护器按下实验按钮不跳闸到底是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-6-18 06:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题,谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-6-18 08:04:29 | 只看该作者
华为代理商

漏电保护器按下实验按钮不跳闸主要有一下几个原因:

1.接线错误:错将保护线也接入漏电保护装置, 从而导致拒动作;

2. 动作电流选择不当:额定动作电流选择过大或整定过大,从而造成拒动作;

3. 线路绝缘阻抗降低或线路太长:由于部分电击电流经绝缘阻抗再次流经零序电流互感器返回电源,从而导致拒动作。

检查接线是否正确、开关选择是否与被保护相匹配。不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件,建议更换开关。

3#
发表于 2007-6-21 10:43:33 | 只看该作者
华为代理商

漏电保护器按下实验按钮不跳闸主要有以下2个原因;
1.零序互感器断线

2.测试接地电阻损坏