光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1169|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[转贴] 正确使用“临时线”

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-5 23:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在日常生活中,由于生产急需,往往需要架设一些短期使用的临时用电线路(以下简称临时线)。如对大型工件加工、大型设备装配、产品性能实验、设备设施维修以及土木建筑施工等等。笔者在多年的安全检查过程中发现,在安装架设临时线时,一些电气操作人员认为其使用的时间不长,对付着把电源接通能用就行,往往忽视了临时线必需的安全措施,因此敷设简陋,所用的元器件、材料不按规定选用,致使许多临时线处于严重的失控状态。具体表现为:一是数量多;二是安装不符合安全要求;三是临时线长期使用;四是本应正式安装的用电线路却临时拉接。这些隐患往往是造成触电事故和火灾爆炸事故的根本原因。  
  为了确保临时线的正确使用,笔者认为应采取如下安全措施:  
  1.要有一套严格的管理制度。申请架设的临时线必须是低压线路,高压线路不准临时架设;申请项目内容和审批手续齐全,如临时线的装设地点、用电容量、架设时间、应拆除时间等,要经过有关部门负责人审批;在规定的使用时间内有专人架设监护管理,定期巡视检查,期满后立即拆除。  
  2.临时线必须使用三相四芯、单相三芯橡套软线,路径必须与负荷匹配。这是因为临时线路有时还必须在地下、机件上铺设,它所处的环境比正式线路恶劣得多,摩擦、潮湿、酸、碱、油侵蚀甚至碰撞、碾绞都可能发生,与人直接接触的机会也多。所以,为了安全,必须使用橡皮线。同时,其截面应能满足用电负荷要求。  
  3.从配电箱柜引出到临时用电电源箱(板)之间的临时线,必须沿墙或悬空架设,其高度规定为户内应高于2.5米,户外应高于4.5米;跨越道路时应高于6米;与其它设备、门、窗、水管等距离应大于0.3米。从临时用电电源箱(板)连接到用电设备之间的线路,应做到不影响正常生产。例如,不能妨碍通行和操作,若必须放在地面上时,则应加可靠的保护,以防止线路因受外力而破损,导致触电事故。  
  4.临时用电线路必须设一总开关,各分路应设置与负荷匹配的熔断器或过流保护装置。总开关应设置在用电设备及操作的地方,不准以插销代替开关分合电路。户外的开关、熔断器、插座应有防雨箱保护。风雨过后应对线路重新检查,确认一切正常后方可通电使用。  
  5.临时用电设备必须有良好的接地(零)设施。临时用电设备所处的环境复杂,又多为临时性安装,有的还是移动式或紧握在手里进行操作的,一旦带电体绝缘损坏,将给操作者带来危险。良好的接零或接地,可相对减少危险。  
  6.严禁在有爆炸和火灾危害的场所,如油库、氢气站、乙炔站、液化气站、喷漆厂房等易燃易爆场所架设临时线。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-7 22:38:15 | 只看该作者
华为代理商
顶好,谢谢’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-28 15:08 , Processed in 0.121254 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表