计量单位
  1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr
  2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅)
  3.流速:m/min  
  4.流量:m3/min、kg/h  
  5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃)
  6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2
  7.压力:Mpa  
  8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)
  9.温度:℃ 1F=9/5℃+32  1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15
     
电加热功率计算
加热功率的计算有以下三个方面:
● 运行时的功率 ● 起动时的功率 ● 系统中的热损失
   
所有的计算应以最恶劣的情况考虑:
● 最低的环境温度 ● 最短的运行周期
● 最高的运行温度 ● 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量)

计算电加热器功率的步骤
● 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。
● 计算工艺过程所需的热量。
● 计算系统起动时所需的热量及时间。
● 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。
● 决定发热元件的护套材料及功率密度。
● 决定加热器的形式尺寸及数量。
● 决定加热器的电源及控制系统。
 
有关加热功率在理想状态下的计算公式如下:
● 系统起动时所需要的功率:

             
● 系统运行时所需要的功率:
 
 
加热系统的散热量
● 管道

 
● 平面

 
式中符号,含义如下:
P 功率:kW Q 散热量:管道为W/m;平面为W/m2
m1 介质重量:kg λ 保温材料的导热数:W/mk
c1 介质比热:kcal/kg℃ δ 保温材料厚度:mm
m2 容器重量:kg d 管道外径:mm
c2 介质比热:kcal/kg℃ L 管道长度:m
m3 每小时增加的介质重量或流量:kg/h S 系统的散热面积:m2
c3 介质比热:kcal/kg℃ △T 介质和环境温度之差或温升:℃
h 加热时间:h