光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 994|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

社会单位消防安全标准化管理工作标2

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-28 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
3.13  消防控制室火警处置程序
3.13.1  当值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号或单位员工报警时,应通过无线对讲系统或电话等通讯工具立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员赶往现场实地核查。
3.13.2  核查人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层电话或无线对讲系统等通讯工具向消防控制室反馈确认火灾信息,同时组织本楼层或防火分区第一梯队疏散引导组及时引导本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火。
3.13.3  消防控制室接到核查人员确认的火情报告后要同时做到:立即拨打“119”电话报警,启动火灾警报装置和火灾事故广播,发出火警处置指令,向单位值班领导报告,通知第二梯队人员赶赴火灾现场增援,并告知顾客或消费者不要惊慌,在单位员工的引导下有序地疏散、撤离火灾现场;确认消防设施处于自动状态,启动正压送风、排烟系统等联动设备,关闭有关部位的防火门、防火卷帘,强制电梯停于首层,切断有关部门的非消防电源。
3.13.4  第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,应迅速就位,按照职责分工开展工作,同时做到:灭火行动组的人员立即赶赴火灾现场实施增援灭火,疏散引导组引导各楼层人员紧急疏散,通讯联络组继续拨打“119”电话报警,安全防护救护组注意观察和安全警戒,防止爆炸、中毒、建筑垮塌和群众贪恋财物重返现场。
3.14  值班室火警处置程序
3.14.1  单位员工发现火情时,应立即通过电话、无线对讲系统等通讯工具向值班室报警,并组织第一梯队疏散引导组及时引导本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火。
3.14.2  值班室接到单位员工发出的火情报告后,应立即拨打“119”电话报警,并通过单位内部电话、无线对讲系统或警铃等有效方式,发出火警指令,报告单位值班领导,通知第二梯队人员赶赴火灾现场。
3.14.3  第二梯队人员接到值班室发出的火警指令后,应按照第3.13.4规定实施。
3.15  火灾事故事后处理
3.15.1  火灾事故发生后,失火单位应当保护好火灾现场,并组织安排好调查访问对象,积极协助公安消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。
3.15.2  失火单位应当全面分析火灾事故原因,研究制定改进对策,防止类似事故再次发生。
3.15.3  对需要单位处理的火灾责任者及时作出处理。
4  消防设施完好化
4.1  消防设施和器材设置
4.1.1  火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内(外)消火栓、防排烟设施、应急广播系统、防火分隔设施、消防电梯等消防设施的设置应符合消防技术规范要求。
4.1.2  灭火器配置数量充足、选型正确;放置位置明显,便于取用。
4.2  消防设施和器材维护管理
     设有自动消防设施的单位应与具有维修保养资格的企业签订《自动消防设施维修保养合同》并定期进行维修保养。灭火器检查、消火栓试压,自动消防设施、供水系统检查及设施运行情况记录齐全。
4.2.1  火灾自动报警系统维护管理
4.2.1.1  单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常,并填写系统运行日登记表,每季度检查系统的各个功能是否正常,并填写季度登记表。
4.2.1.2  火灾探测器投入运行两年后,应每隔三年全部清洗一遍,对于使用环境条件较差的应每年清洗一遍,清洗应送专业维修企业进行。清洗后应做响应阀值及其他必要的功能试验,合格的方可继续使用。
4.2.2  自动喷水灭火系统维护管理
4.2.2.1  负责系统维护管理的专职人员每日必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀极其附属组件,进行外观检查和水压检查,保证系统处于无故障状态。
4.2.2.2  消防水泵应每月启动运转一次,确保运转正常。
4.2.2.3  每季度应利用报警控制阀旁的放水试验阀进行一次供水水流试验,以验证系统的供水能力。
4.2.2.4  室外水泵接合器的接口与配套附件应每月检查一次,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
4.2.2.5  每月应对喷头进行外观检查,发现不正常的喷头应及时更换。
4.2.2.6  每季度应对管道上的水流指示器进行试验,利用末端试水装置排水,检查其是否能及时报警。
4.2.2.7  消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查一次,核对其消防水位及气压水罐的气体压力,并对保证消防储备水不被他用的措施进行检查,发现有故障,应及时修理。
4.2.3  机械防排烟设施维护管理
4.2.3.1  每半年进行一次风机试运行试验,检查送风机和排烟风机在正常供电条件和人为突然断电情况下能否正常运转,风机试运转的时间不得少于30分钟。
4.2.3.2  防火阀、排烟防火阀平时处于开启状态;每半年进行一次手动、电动运行试验。
4.2.3.3  送风口、排烟口平时处于关闭状态,每半年进行一次手动、电动及远距离开启运行试验。
4.3  消防安全疏散设施设置
4.3.1  安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向符合要求;疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡;火灾事故应急照明设置符合要求,完整好用。
4.3.2  经营和生产期间,疏散通道、疏散楼梯、安全出口保持畅通,不得堵塞、占用、锁闭、分隔,不得在安全出口张贴广告,公共区域的外窗、通道不得设置影响灭火救援的铁栅栏(障碍物);常闭式防火门保持常闭状态,并落实责任制。
4.3.3  人员密集场所的疏散门应当安装推闩式疏散门、安全控制与报警逃生门锁系统。
4.4  消防安全疏散设施管理
4.4.1  每日应对所有的疏散通道和安全出口进行检查一次,确保畅通。
4.4.2  每周应进行防火门的开关、防火卷帘的升降、应急灯的指示和疏散指示标志的方向及供电情况检查,确保指示标志指示方向与人员疏散方向一致并完好有效。
4.4.3  每半年应对防火门的铰链、闭门器及防火卷帘的轨道、卷门机轴进行润滑保养。
4.4.4  每年应对应急灯和疏散指示标志进行功能和安全性检查,并进行充放电试验,保证亮度不低于0.5LX。
4.5  消防控制室(值班室)设置
4.5.1  设有自动消防设施的单位应设消防控制室(或消防监控中心),其设置应符合技术规范要求,其他单位应设值班室;消防控制室(值班室)应设可直接拨打“119”报警电话及单位通讯联络。
4.5.2  消防控制室(值班室)应设在建筑首层,门应向疏散方向开启,门上应设“消防控制室(值班室)”标志灯或标志牌。
4.5.3  应在醒目位置悬挂《消防控制室(值班室)日常管理制度》和《火警处置程序》。
4.6  消防控制室(值班室)管理
4.6.1  消防控制室必须24小时设专人值班,每班不应少于2人,每班连续工作时间不应超过12小时。
4.6.2消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。
4.6.3消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。
4.6.4消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。
4.6.5  消防控制室操作(值班)人员应经常对消防控制室设备及通讯器材等进行检查,定期做好各系统功能试验并记录齐全,确保消防设施各系统运行状况良好。
4.6.6 消防控制室(值班室)人员应做好交接班工作,认真填写值班记录。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-8 02:38 , Processed in 0.094843 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表