名 词 | 解 释 |
接闪器 ( Air-termination system ) | 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等 |
引下线 ( Down-conductor system ) | 连接接闪器与接地装置的金属导体 |
接地装置 ( Earth-termination system ) | 接地体和接地线的总合 |
接地体 ( Earth electrode ) | 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体 |
接地线 ( Earth conductor ) | 从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体 |
防雷装置 ( Lightning protection system , LPS ) | 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合 |
直击雷 ( Direct lightning flash ) | 闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者 |
雷电感应 ( Lightning induction ) | 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花 |
静电感应 ( Electrostatic induction ) | 由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位 |
电磁感应 ( Electromanetic induction ) | 由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势 |
雷电波侵入 ( Lightning Surge on incoming Services ) | 由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备 |
信息系统 ( Information system ) | 建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称 |
向下闪击 ( Downward flash ) | 开始于雷云向大地产生的向下先导。一向下闪击至少有一首次短时雷击,其后可能有多次后续短时雷击并可能含有一次或多次长时间雷击 |
向上闪击 ( Upward flash ) | 开始于一接了地的建筑物向雷云产生的向上先导。一向上闪击至少有一其上有或无叠加多次短时雷击的首次长时间雷击,其后可能有多次短时雷击并可能含有一次或多次长时间雷击 |
雷击 ( Lightning stroke ) | 闪击中的一次放电 |
短时雷击 ( Short stroke ) | 脉冲电流的半值时间 T 2 短于 2ms 的雷击 |
长时间雷击 ( Long stroke ) | 电流从波头起自峰值 10% 至波尾降至峰值 10% 之间的时间长于 2ms 且短于 1s 的雷击 |
雷击点 ( Point of strike ) | 雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点 |
雷电流 ( Lightning current ) | 流入雷击点的电流 |
单位能量 ( Specific energy ) | 一闪击时间内雷电流平方对时间的积分。它代表雷电流在一单位电阻上所产生的能量 |
雷击电磁脉冲 ( Lightning electromagnetic impulse , LEMP ) | 是一种干扰源。本规范指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰 |
防雷区 ( Lightning protection zone , LPZ ) | 需要规定和控制雷击电磁环境的那些区 |
等电位连接 ( Equipotential bonding , bonding ) | 将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差 |
等电位连接带 ( Bonding bar ) | 将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带 |
等电位连接导体 ( Bonding conductor ) | 将分开的装置诸部分互相连接以使它们之间电位相等的导体 |
等电位连接网络 ( Bonding network ) | 由一个系统的诸外露导电部分做等电位连接的导体所组成的网络 |
共用接地系统 ( Common earthing system ) | 一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置 |
接地基准点 ( Earthing reference point , ERP ) | 一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点 |
电涌保护器(浪涌保护器,以前称过电压保护器) ( Surge protective device , SPD ) | 目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。它至少含有一非线性元件 |
最大持续运行电压 U C ( Maximum continuous operating voltage ) | 可能持续加于电涌保护器的最大方均根电压或直流电压,等于电涌保护器的额定电压 |
标称放电电流 In ( Nominal discharge current ) | 流过 SPD 、 8/20 μ s 电流波的峰值电流。用于对 SPD 做 II 级分类试验,也用于对 SPD 做 I 级和 II 级分类试验的预处理 |
冲击电流 Iimp ( Impulse current ) | 规定包括幅值电流 Ipeak 和电荷 Q |
II 级分类试验的最大放电电流 I max ( Maximum discharge current Imax for class II test ) | 流过 SPD 、 8/20 μ s 电流波的峰值电流。用于 II 级分类试验。 I max 大于 I n |
I 级分类试验 ( Calss I tests ) | 用标称放电电流 I n 、 1.2/50 μ s 冲击电压和最大冲击电流 I imp 做的试验。最大冲击电流在 10ms 内通过的电荷 Q ( As )等于幅值电流 I pesk ( kA )的二分之一,即 Q ( As ) =0.5I pesk ( kA ) |
II 级分类试验 ( Calss I tests ) | 用标称放电电流 I n 、 1.2/50 μ s 冲击电压和最大冲击电流 I max 做的试验。 |
混合波 ( Combination wave ) | 发生器产生 1.2/50 μ s 冲击电压加于开路电路和 8/20 μ s 冲击电流加于短路电路,开路电压的符号为 U oc |
III 级分类试验 ( Calss III tests ) | 用混合波( 1.2/50 μ s 、 8/20 μ s )做的试验 |
电压开关型 SPD ( Voltage switching type SPD ) | 无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件做这类 SPD 的组件。有时称这类 SPD 为“短路开关型”或“克罗巴型” SPD |
限压型 SPD ( Voltage limiting type SPD ) | 无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类 SPD 的组件。有时称这类 SPD 为“箝压型” SPD |
组合型 SPD ( Combination type SPD ) | 由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性,这决定于所加电压的特性 |