[分享] 庭院路灯是否需要设置30mA漏电保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-4 14:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
30mA漏电保护器用于防止人身伤害,100mA-300mA漏电保护器用于预防防电气火灾
漏电保护装置一般安装在:
1、手握式或移动式用电设备
2、建筑施工工地的用电设备
3、环境特别恶劣的场所和潮湿场所
4、住宅建筑每户进线开关或插座专用回路
5、TT系统供电的用电设备
6、与人体直接接触的医疗电气设备
如果路灯采用TT系统,建议选择漏电电流为100毫安的漏电保护器,需要躲过正常泄露电流之矢量和。
漏电电流只用于提高短路灵敏性,与人身安全及防火安全保护无直接关系。
目前很多路灯配电系统采用TN-S系统,不设漏电保护,此方案有待进一步优化。
TN-S系统中,从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护器发生误动作。
需要注意的是高度在2.2米以下庭院灯,应加强人身安全接触保护。通常住宅小区内矮小的庭院灯具和人密切接触可能性比较大,尤其是小孩。建议选择30mA漏电保护器。
路灯和庭院灯属于三类负荷,即使跳闸对整个用电系统也无重大影响。